固有分闸时间和什么时间? 各代表什么意思阿...
答:
分闸时间(分断时间)
=燃弧时间+断开时间
断开时间 从断开操作开始瞬间到所有极的弧触头都分开瞬间为止的时间间隔。 燃弧时间 从第一个电弧产生的瞬间起到所有极电弧最终熄灭的瞬间止的时间间隔。 分闸时间(分断时间)
从机械开关电器的断开瞬间开始时起
,到燃弧时间结束瞬间止的时间间隔。 弹跳时...
断路器分闸时间
是什么
答:
合闸时间是从断路器操动机构合闸线圈接到主触头接触开始的时间。
而断路器的分闸时间则包括固有分闸时间和熄弧时间两个部分
。固有分闸时间是从操动机构分闸线圈接通到触头分离的时间,而熄弧时间则是从触头分离到各相电弧熄灭的时间。因此,分闸时间也被称为全分闸时间。
断路器分闸时间
是什么
答:
合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接到主触头接触这段时间,
断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分
。固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。所以,分闸时间也称为全分闸时间。
断路器全分闸时间
答:
断路器的全分闸时间是指什么?下面我们来详细解释一下。🔌
从分闸命令开始断路器的全分闸时间是从接到分闸命令的那一刻开始计算的
。⏱️直到电弧熄灭全分闸时间是指从分闸命令开始,直到所有触头间的电弧完全熄灭为止。👍正确答案是D所以,正确答案是D:各极触头间电弧最终...
请问10kV系统真空
断路器全分
断
时间
是多少?
答:
1. 真空断路器在10kV系统中的全分断时间是指从断开操作开始到所有极的弧触头全部分开瞬间的总时间,
这包括了燃弧时间和断开时间
。2. 断开时间是从操作开始到弧触头分离的瞬间,通常分闸速度要求在
0.95至1.2米/秒之间
。3. 燃弧时间则是从电弧产生的瞬间到电弧最终熄灭的瞬间。这个时间与通断的电压...
断路器的
跳
闸时间包括
答:
分闸时间包括
固有分闸时间
和燃弧时间。1、固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间,通常在60-120毫秒之间。2、燃弧时间是指从触头刚分离到电弧完全熄灭的时间,通常在3-15毫秒之间。
高压
断路器的固有分闸时间
和全断开时间有何区别
答:
1.
分闸时间
是指高压
断路器
执行分断操作时所需要的时间,它由两个主要部分组成:全断开时间和燃弧时间。2. 全断开时间是指从断路器开始执行分断操作到所有极的电触头完全分开的这段时间。3. 燃弧时间是指从电弧首次产生到所有极的电弧最终熄灭的这段时间。4. 分闸时间(分断时间)是指从断路器...
高压
断路器的固有分闸时间
和全断开时间有何区别
答:
1.
固有分闸时间
指的是断路器从接收到分闸指令到实际分开触头的内在时间,这个时间通常是不考虑外部因素如电弧的产生的。2. 全开断时间是指断路器从分闸操作开始到所有电弧熄灭的整个时间过程。这个时间包括了固有分闸时间和燃弧时间。燃弧时间是从电弧开始产生到最终熄灭的时间。3. 因此,如果将固有分...
断路器分合闸时间
答:
2.
分合闸时间
定义为从
断路器
接收到跳闸或合闸指令开始,到开断完成三相电弧熄灭或主触头完全接触的时间。3. 分、合闸不同期时间是指断路器各相之间或同相各断口之间分合闸动作的时间差。4. 根据国家标准,当没有对各相间的同期性做出特殊规定时,分、合闸不同期时间不应超过5毫秒。
断路器分合闸时间
答:
不应大于5毫秒。
断路器的分合闸时间
是指断路器从接到跳闸指令或合闸指令起到断路器开断至三相电弧完全熄灭或三相主触头均接触为止所需要的时间,断路器的分、合闸不同期时间是指断路器各相间或同相各断口间分、合闸的比较大时间差,国标规定,当各相间的同期性要求未做特殊规定时,分、合闸不同期不应...