...器电动手动都无法合上故障排除方法
合上
闸后瞬间
跳闸什么原因
...
答:
1.闭合按钮、继电器接点、通用式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能造成电路不通畅,扣圈断电
;2.
回路中连接导线断线,压接螺丝松动或松脱
,也会造成回路不通畅,扣圈失电;3.
由于欠压脱扣器的线圈长期通电工作
,造成环境污染和衔铁吸合不灵活,或铁芯和衔铁之间空气隙过大,很容易使电流过大...
断路器跳闸
后为
什么
推
不上去
?
答:
空气断路器内部结构中有一个脱扣装置,当电路发生跳闸时,
一般为过负荷或者短路的原因
,此时跳闸机构在断开开关的同时,会将装置的机械部分脱扣,无法实现合闸。电路故障排除后,需要先将断路器复位,也就是向分闸方向扳动一下,实现脱扣触发锁片恢复原位后,才能再次合闸。
施耐德塑壳低压
断路器不
能
合闸
的
原因是什么
,有动作但
合不
住?
答:
1、如果带有欠压脱扣器的话
,检查是否欠压脱扣器没有通电 2、
先前跳闸可能是过载引起
,那么就需要经过一段时间冷却才可以合闸 3、
线路由短路
,合闸就跳 4、
机构里的锁扣坏掉了
新买珠江
断路器合不上
闸的
原因
?
答:
(1)电子脱扣器保护装置故障或者误动作:由于电子脱扣器内部故障
,发出错误指令使得脱扣装置动作,从而引起断路器误跳闸。(2)电子脱扣器故障整定值不当:由于下游出现短暂用电高峰,导致配置超出 电子脱扣器的整定值,引起断路器跳闸。(3)
电流、电压互感器回路故障
:电压互感器故障,导致电子脱扣器供电...
电闸
跳闸
后推
不上去是怎么回事
啊?
答:
电闸跳闸后就推不上去,
可能是电路漏电,也可能是短路
,最好请专业的电工进行维修。1、电路漏电 安装了漏电断路器的用户,
一旦电路中发生漏电
,漏电保护器发送信号,使断路器主动脱扣。这种情况下,一般是不能合闸的。要想判断断路器是否是由于漏电合不上闸,也很简单。在漏电断路器上,会有一个按钮,...
断路器合不上
,为
什么
会
跳闸
?
答:
原因
有多个,个人猜测有如下几个原因:1、100a
断路器
整定电流设置过低;2、32a空开是d型脱扣,
跳闸
敏感性比100a空开要低;3、100a空开或者32a空开有一个或者两个都有故障;4、发生了短路现象,且短路电流超过了32a空开的分断能力(比如6ka),而还在100a空开的分断能力(比如10ka)之下,造成32a空开...
万能式
断路器不
能
合闸是什么原因
?
答:
在确定是万能式断路器故障后,抽出万能式断路器(指抽屉式万能式断路器)检查
原因
。1、因欠压脱扣器失电而使万能式断路器
不
能
合闸
电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使万能式
断路器跳闸
而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。a.闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等...
万能式
断路器不
能
合闸
,怎样解决?
答:
断路器不
能
合闸
的
原因
较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的
跳闸
,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来说明查找和确定是线路故障还是断路器故障的步骤和方法(图1)。在确定是断路器故障后,抽出断路器(指抽屉式断路器)检查。2.万能式断路器常见故障检修(1)因欠压脱扣器失电而使...
家用配电箱里的空开
跳闸
后
合不上
,导致家里没电,应该怎么办?
答:
有故障未排除 上述两种情况,都是手柄被卡住,压根推不动。还有些时候,手柄是可以推动的,但是
合闸
后会自动掉下来。出现这种问题,证明线路中依然有故障没有排除,合闸时再次触发了
断路器
的保护功能。常见未被排除的故障,是下面三个:1.漏电 线路中依然有漏电点——漏电有时候并不像我们想象中那么轰轰...
家里厨房总开关无故
跳闸
。闭合不成功。其余开关正常工作
答:
断路器跳闸
一般三个
原因
,第一是过载,第二是短路,第三是漏电。第一种,过载就是太多的大功率电器同时用超过断路器额定电流了,但是看您家里厨房用电器并不多,这个原因基本可以排除了。第二种,短路可能是某个用电器有短路,一个一个试下,如果是某个用电器内部有短路,就需要修理下用电器了。也...