断路器远方合闸不成功的原因
有一台
断路器
在热备状态分闸指示灯亮,但在
远方合闸
时开关不动作
答:
你好,你想问的是有一台
断路器
在热备状态分闸指示灯亮,但在
远方合闸
时开关不动作
的原因
是什么吗?有一台断路器在热备状态分闸指示灯亮,但在远方合闸时开关不动作的原因是:1、合闸熔断器,控制熔丝熔断。2、控制开关触点及断路器辅助触点接触不良。3、合闸闭锁动作。
框架
断路器远方不
能合闸,面板可以
合闸原因
?
答:
框架断路器远方不能合闸,面板可以合闸原因?
远方控制故障
...
3、
断路器
当地电气操作
成功
,电调
远方
操作失败的设备方面
原因
有哪些,如 ...
答:
你好,断路器当地电气操作成功,
即表示该断路器机械执行机构不存在问题,电磁线圈亦不存在问题
,问题的原因可能有很多:例如该断路器的位置开关(当地电控应该有实验位置和工作位置和零位,断路器也有相对应的位置开关),转换开关问题,如是PLC控制,当先检查电气回路,在检查输入信号点是否有缺少,自动控制合...
断路器合闸不
到位
原因
答:
(1)电气回路故障可能有:若合闸操作前红、绿指示灯均不亮
,说明控制回路有断线现象或无控制电源。可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常,如:操作电压是否正常,熔丝是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助触点是否良好,有无气压、液压闭锁等。(2)当操作合闸后红灯不亮,绿灯闪光且事故喇叭响时...
断路器
拒绝
合闸
和拒绝跳闸
的原因
有哪些?
答:
断路器拒绝合闸的原因:\x0d\x0a1)合闸电源消失,如合闸熔断器、控制熔断器熔断或接触不良
;\x0d\x0a2)就地控制箱内合闸电源小开关未合上;\x0d\x0a3)断路器合闸闭锁动作,信号未复位;\x0d\x0a4)断路器操作控制箱内“远方-就地”选择开关在就地位置;\x0d\x0a5)控制回路断线;\x0d...
断路器
拒绝
合闸
和拒绝跳闸
的原因
有哪些?
答:
断路器拒绝合闸的原因:1)合闸电源消失,
如合闸熔断器、控制熔断器熔断或接触不良
;2)就地控制箱内合闸电源小开关未合上;3)断路器合闸闭锁动作,信号未复位;4)断路器操作控制箱内“远方-就地”选择开关在就地位置;5)控制回路断线;6)同步回路断线;7)合闸线圈及合闸回路继电器烧坏;8)操作继电器...
断路器不
能
合闸原因
答:
小型
断路器不
能
合闸的原因
有:短路、过载、单相接地,操作结构出现问题、内部手柄弹簧断了、内部有异物等;塑料外壳式断路器不能合闸的原因有:短路、过载、单相接地,操作结构出现问题、内部有异物等;万能式断路器不能合闸的原因有:短路、过载、单相接地、欠压线圈不工作、合闸线圈不工作、不能储能、...
在工厂供电第六版教材中
断路器不
能
合闸的原因
有哪些在书本哪里?_百度...
答:
在《工厂供电第六版》教材中,关于
断路器不
能
合闸的原因
,主要在第三章的3.4.2小节中有具体的介绍,其中包括以下几个方面:1. 分合闸机构故障 2. 断路器的分闸位和合闸位不匹配 3. 电机或电磁铁故障 4. 过载或短路引起的电流过大 5. 断路器的手动/电动操作装置故障 当然,具体的内容还需要...
断路器
合不上闸是什么
原因
?
答:
回答:图1
断路器
电磁操作机构控制原理图 1 绿灯不亮,不能
合闸
首先检查1FU、2FU,再检查QF.1触点,最后检查合闸接触器线圈。 2 绿灯亮,但不能合闸 一般是控制开关SA⑤—⑧触点不通或者是合闸接触器线圈Q烧坏呈短路状态;再有合闸电源回路故障:3FU、4FU烧断或者合闸接触器触点Q.1或Q.2烧坏接触...
断路器
合不上闸是什么
原因
?
答:
着重查以下几点:跳闸回路有故障,查查看跳闸回路是不是闭合状态,造成一
合闸
就跳闸。
断路器
上口有没有电,如果上口没有电,而断路器装了欠压脱扣线圈的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈接线不正确,没有得电,同样造成此故障。跳闸后保护模块有没有指示...