答:
所谓"跳跃"是指当断路器合闸时,
由于控制开关未复归或控制开关接点、自动装置接点卡住,致使跳闸控制回路仍然接通而动作跳闸
,这样断路器将往复多次地"跳一合",我们把这种现象称为"跳跃"。使断路器合闸于故障线路而跳闸后,不再合闸,即使操作人员仍将控制开关放在合闸位置,断路器也不会发生"跳跃"。二...
ABB新VD4
断路器
的机器
防跳是
怎样实现的
答:
ABB新VD4断路器的机器防跳原理:断路器处于合闸位置时,
合闸按钮与合闸半轴之间的一个零件被主轴上的铁片压下去,这时合闸按钮够不着合闸半轴
。这时按合闸按钮的时候合闸半轴不转动。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定...
断路器
的
防跳
功能是做
什么
的?
答:
防跳是防止“开关跳跃”的简称
。所谓跳跃是指由于合闸回路手合或遥合接点粘连等原因,造成合闸输出端一直带有合闸电压。当开关因故障跳开后,会马上又合上,保护动作开关会再次跳开,因为一直加有合闸电压,开关又会再次合上。所以对此现象,通俗的称为“开关跳跃”。一旦发生开关跳跃,会导致开关损坏,严...
断路器
的合分闸
原理
中
防跳是怎么
实现的
答:
防跳就是防止跳跃的意思
,一般给出的指令的设备发出的合闸脉冲为1-3S左右,但是断路器的理论动作时间是50-100ms左右,如果负载有故障,例如三相短路,合闸脉冲使开关合闸,开关的保护装置因设备故障发出跳闸指令,这个跳闸指令使防跳继电器带电,防跳继电器断开合闸回路一定的延时时间(一般来说是10-30s,...
断路器
的合分闸
原理
中
防跳是怎么
实现的
答:
只有合闸防跳这个概念。防跳的大致意识就是保证
断路器
在合闸位置时不能再进行合闸操作,具体的解释可以参考相关文献。断路器必须具有机械防跳和电气防跳功能,这两种防跳功能相互独立。机械
防跳是
在合闸按钮和操作驱动杆之间增加联锁装置,保证断路器处于合闸位置时,再按合闸按钮断路器不能有动作。电气防跳...
防跳
回路的工作
原理
答:
1.
防跳
回路的工作
原理
涉及保护信号的传递。信号起始于跳闸回路,并通过二极管激活,最终在合闸回路的电压型继电器中发挥作用。2. 该继电器通过其触点来实现防跳功能,同时也保护了BCJ触点。防跳功能的主要目的是防止开关在不适当的时候合闸,即“防止开关跳跃”。3. “跳跃”指的是
断路器
在手动或自动...
断路器
跳跃闭锁的相关分析
答:
机构内-K11
防跳原理是
:当合闸脉冲发出后,
断路器
合闸轴转动,如果由于机构上的原因,如合闸轴未停留在合闸后位置,则机构仍旧返回到分闸状态,此时如KK的5、8接点卡住或别的原因,合闸脉冲未撤消(因保护未动,保护装置内的TBJI未启动,TBJV常闭接点仍然在闭合状态),防跳继电器-K11励磁并自保持,-K11的常闭接点断开...
防跳
回路的工作
原理
答:
其工作
原理是
保护信号由跳闸回路经二极管启动并在合闸回路的电压型继电器。并由该继电器的触点实现前述
防跳
功能和BCJ触点的保护功能,防跳是“防止开关跳跃”的简称,所谓“跳跃”是指,当
断路器
手动或自动合闸在有故障的线路上,继电保护装置将动作跳闸。此时,如果操作人员仍将控制开关放在合闸位置,或...
真空
断路器防
跳跃问题
答:
1.高压
断路器
的
防跳是
再在操作控制开关或按钮时,同时开关保护动作,造成瞬时开关跳闸,但是合闸信号又没有消失,所以造成开关重复合闸,跳闸,对设备造成严重的损坏。该现象对CD10的操作机构最明显。没有储能当然不能合闸了,所以也不能完成重合闸。2.低压开关一般跳闸后必须手动复位,跳闸后必须复位才...
高压开关的
防跳
功能是怎样工作的
答:
高压柜的
防跳
功能:当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现
断路器
反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。电压...