11问答网
所有问题
当前搜索:
新空调二次抽真空好吗
空调
装好了没
抽真空
在进行第
二次抽
有什么影响?
答:
正确操作的第二次抽真空是不会有问题的
,不会有什么影响。安装空调的时候,尤其是变频空调,一定要先抽真空并保负压合格后再放开制冷剂。如果第一次是排空甚至没排空就放开截止阀制冷剂了,制冷剂中会混有一定量的空气,这会导致变频空调运转出现问题,这个时候需要把系统管路内制冷剂全部排放掉,然后重...
空调抽真空
,安装工人给抽了五分钟,关了真空泵,我说时间太短,在次开了...
答:
这没问题
,其实抽真空不能看时间,而应该看真空泵配套的真空计读数是多少,只要真空度达到10Pa以下了就可以了,因为抽真空主要目的并不是除掉管路中的空气。
格力变频
空调
安装没有
抽真空
。重新抽影响大吗?
答:
抽真空一直是变频空调很重要的一项,对后期制冷影响确实很大
。没有抽真空可能的后果:1、不凝性气体压缩比很小,被压缩后,会使系统冷凝压力和冷凝温度同时升高,制冷量下降。2、压缩机排气温度升高,耗电量增加,空调的能效比会随之降低。3、空气中的氧气混入系统会氧化铜管,影响室内机的换热效果。4、...
空调
可以
二次抽真空吗
答:
空调
可以
二次抽真空吗
可以。抽空不存在一次二次之说,抽空是为了抽出管道内的空气,形成真空环境,以免空气影响注入冷媒的制冷效果。有些安装管道十几米的,抽压时间会更久,看时间是不科学,是知所以不知所以然的结果。主要看是否抽压到0以下。抽空泵功率高抽空流量大,就可以缩减时间,这点没什么好...
新买变频
空调
忘
抽真空
了,再抽有用吗?
答:
再次抽真空可以排除在最初的真空抽取过程中可能被遗漏的问题,以确保系统没有任何气体或湿度和可能的泄漏点
。如果空调系统中存在不良物质或气体,则会导致冷媒流量不足,影响其工作效果,并大大降低其使用寿命。因此建议及时联系专业的空调维修人员来进行再次抽真空操作,以免影响您后续的使用。
空调
没有
抽真空
能再
抽吗
答:
重新
抽真空
的话要把原来的制冷剂全放掉,整机抽真空后,再一次性加够冷媒。只要处理得好,抽真空足够,性能是不会有影响的。R410冷媒的
空调
,安装时一定要采用抽真空的方式。1、R410A空调,制冷剂的量是刚好的,没有用于排空的量。2、R410A冷媒是由二种不同物质按1:1比例混和而成的,是不能补...
空调
可以
二次抽真空吗
答:
空调
可以
二次抽真空
。抽真空是为了抽出管道内的空气,形成真空环境,以免空气影响注入冷媒的制冷效果。有些安装管道十几米的,抽压时间会更久。主要看是否抽压到0以下。抽空泵功率高抽空流量大,就可以缩减时间。理论上抽压越长,可能越干净。之所以要求是20分钟左右,主要是怕漏气,在抽空到0压值后,...
能第
二次抽真空吗
答:
?能。重新抽真空的话要把原来的制冷剂全放掉,整机抽真空后,再一次性加够冷媒。只要处理得好,抽真空足够,性能是不会有影响的,因此
空调
能第
二次抽真空
。空调即空气调节器(Air Conditioner),是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。
空调
可以
二次抽真空吗
答:
重新
抽真空
,再进行充注是没有问题的,对系统没啥损坏。如果系统真空度达不到要求而进行充注,使得系统中存在不凝性气体,
空调
效果不好,且对压缩机不利。
刚安装的新变频
空调
没
抽真空
使用了,第二天抽真空有用吗?
答:
空调
运行容易出现排气压力过高保护、压缩机过载保护、损害变频模块等故障,所以要求变频空调装机时要对连接管和室内机管路进行
抽真空
。建议按照以下方式处理:1、放掉系统内所有制冷剂;
2
、给系统管路充高压气体保压检漏;3、抽真空、保负压、加注标准量新制冷剂。