答:
施工现场配电房的具体要求如下:
1、配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方
。2、 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。3、
配电室和控制室应能自然通风
,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。4、配电柜应装设电度...
施工
现场
配电房
的具体
要求
是什么?
答:
1、值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项
。2、值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。3、
经常保持配电房地面及设备外表无尘
。4、工程部每周一次检查内部设备,发现异常立刻维修。5、工程部根据计划定期保养配电房内设施,重点做好...
施工
现场
配电房
的
要求
是什么?
答:
1、高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街一侧不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪...
工地上三级
配电
箱配置
答:
1、配电房应自然通风,并应采用防止雨雪侵入和动物进入的措施。配置必要的消防器材
。2、配电房
布置应合理,且操作方便,符合安全要求
。配电房应张挂有总平面图、总系统图。3、配电房的门向外开,并配锁。4、
配电房照明分别设置正常照明和事故照明
。5、配电柜或配电线路停电检修时,应悬挂“禁止合闸,...
施工
现场临时用电布置三级
配电要求
答:
4、总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区
。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。5、配电箱、开关箱
应装设在干燥、通风及常温场所
。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中...
一般情况下
配电房
的设置
要求
哪些的?
答:
1、
配电房
的选址
要求
接近用电负荷中心,通常是用电量较大的地方;2、要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;因此配电房是否独立设置需要视具体情况而定:1、住宅小区供电因小区负荷比较集中,所以建议与住宅楼设置在一起规划;2、街道、村落等比较零散的负荷进行供电,需根据现场的实际情况,将...
施工
现场的
配电
设置原则有哪些?
答:
1、 外接电源进线线路必须按照规范
要求
进行防护,防护措施应同时符合供电部门要求。高压设备应采取遮栏、护罩、护盖、箱匣等屏护措施。电器设备的维修、检查、搬迁等应停电作业,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的停电标志牌。2、
配电房
(室)、变压器等固定电力设备均须设安全防护屏障或网栅围栏,
配电室
...
施工
用电一级二级三级
配电
箱规范
要求
答:
施工
用电一级、二级、三级配电箱的规范
要求
如下:1、一级配电箱:安装在
配电房
,而且采用的是下进下出线,保证接触良好,而且内部要带计量的系统,比较适合于野外的工作,它的雷电通流量不能够低于60Ka,能将大量的电流分流到大地,承受雷击产生的大电流。2、二级配电箱:它也是分配电箱,因为能够负责...
配电房
验收规范是什么
答:
19、
配电
箱、柜电气件配线符合行业工艺
要求
及
施工
、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。20、配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求,从总断路器下口配出...
施工
用电,
配电房
窗户有没有
要求
答:
GB50053中第6.2.1条规定:高压
配电室
宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。