11问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场氧气瓶存放规范
施工现场
使用的
氧气
,乙炔,监理应检查哪些内容
答:
2、氧气瓶保管与存放(1)库房周围不得放易燃物品。(2)库内温度不得超过30℃,距离热源明火在10米以外
。(3)氧气瓶减压阀,压力计、接头与导管等,要涂标记。1)乙炔瓶的使用现场,存放不得超过5瓶;贮存量超过5瓶但少于20瓶,应在现场或车间内用非燃烧体或难燃烧体墙隔成单独的贮存间,应有...
乙炔与
氧气瓶存放
时,间距
要求
多大?有没有国家相关
规范
?
答:
《气焊(割)消防安全操作规程》中第二条写明“氧气瓶、乙炔气瓶应分开放置,间距不得少于5米
。”国标GB26164.1-2010,2011-01-14发布,2011-12-01实施的《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第14.4.9条规定:“ 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于...
请问
气瓶
存储有什么
规范
?
答:
间隔至少6m.氧气瓶周围不得有可燃物品、油渍及其他杂物.严禁乙炔气瓶与氧气瓶
、氯气瓶及易燃物品同室储存.毒性气体气瓶或瓶内介质相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶应分室存放,
工地氧气瓶
乙炔
瓶规范存放
的照片
答:
物品,
氧气瓶存放须有专用架子,不得横卧在地,空瓶,满瓶必须隔开存放
。氧气瓶存放时必须戴好瓶帽,存放处环境温度
不得超过35℃,夏季须适当遮盖,防止日光曝晒
一、乙炔气瓶存放的周围10米之内,不准放有易燃易爆物品及明 火靠近存放,运输和使用中不得横卧在地。乙炔气瓶存放处环境温度不得超过35℃,夏季须...
储存气瓶
应符合哪些安全规定
答:
1、防爆晒:夏季要搭棚遮阳,防止阳光直接照射到瓶体上
。2、防雨:存放点应设在高处,防雨淋和地面积水而导致瓶体锈。3、防雷击:存放点应远离避雷针和高大建筑屋的避雷接地装置,应与其保持在10米以上的距离。4、防油脂污染:
存放点要与储油罐,桶保持10米以上的距离
。5、防静电:存放点应远离架空...
氧气瓶
乙炔瓶管理规定
答:
17、工作地点频繁移动时,应装在专用小车上,乙炔瓶和
氧气瓶
应保持安全距离。18、使用中的乙炔瓶内气体不得用尽,剩余压力应符合安全
要求
:当环境温度<0℃时,压力应不低于0.05MPa;当环境温度为25~40℃时,应不低于0.3MPa。19、乙炔瓶在使用
现场
或班组小库内储量不得超过5瓶。20、乙炔气瓶空瓶与...
施工现场
用气管理有哪些
要求
?
答:
(1)储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效;严禁使用减压器及其他附件缺损的
氧气瓶
,严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。(2)气瓶运输、
存放
、使用时,应符合下列规定:1)气瓶应保持直立状态,并采取防倾倒措施,乙炔瓶严禁横躺卧放。2)严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。
氧气瓶
、乙炔瓶在
施工现场
的最低
存放
量。最好是国家规定
答:
《建筑设计防火
规范
》第三章规定:1、使用乙炔
气瓶
的
现场
,乙炔气的存储不得超过30m3(相当5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶),乙炔气的
储存
量超过30m3时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。2、乙炔气的储存量超过240m3(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与...
施工
时
氧气瓶
怎么放
答:
立放,严禁横放,距离你
现场
实际
施工
的地点必须保持在2米以上;在施工前还必须进行动用明火审批
乙炔瓶和
氧气瓶存放
的安全距离是多少
答:
5米以上。5米左右是合适距离,出处就是易燃易爆气体安全使用说明注意事项,其实都是为了避免气瓶带电,当与电焊工在一起作业时(这是前提)
氧气瓶
瓶底垫绝缘物质,防止气瓶带电,与气瓶接触的管道等金属设备要有良好的接地装置,以防产生静电而造成燃烧或爆炸事故。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
氧气瓶最多可以储放多少瓶
气瓶安全使用规范GB
氧气瓶储存安全技术规范
氧气现场存放数量规定
施工现场氧气瓶放置要求
现场氧气瓶最多存放几瓶
施工现场氧气瓶该如何放置
氧气瓶存放最新规定