答:
1.建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术案底
。2.建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,载明交底日期。3.建设安全检测...
在电力线路上工作,保证
安全
的
技术措施
有哪些?
答:
1、放线、撤线和紧线工作,均应设专人统一指挥、统一信号,工作前检查工具及设备是否良好
。杆上作业必须系好安全带,扣好钩环。2、放线、 撤线和紧线时, 应采取措施防止导线或架空地线由于摆﹙跳﹚动或其他原因而与带电导线间的距离不符合邻近或交叉其它电力线路工作的安全距离规定。3、放线、撤...
施工
临时
用电安全技术措施
是什么?
答:
施工现场临时用电安全措施
a)现场施工用电缆、电线必须采用TN-S三相五线制。严禁使用三相四芯再外加一芯代替五芯电缆、电线
。现场所有配电导线采用橡套软电线,不准使用塑料线及花线,不允许用铁丝、铜线代替保险丝。b)施工用电投入运行前,要经过有关部门验收合格后方可使用,管理人员对现场施工用电要...
施工
现场临时
用电安全技术
规范
答:
7、照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器
。8、照明系统应平衡三相负载,其中各单相电路灯具和插座数量不得超过25个,负载电流不得超过15A。9、携带变压器的一次侧电源线采用橡胶护套或塑料护套铜芯软电缆,中间不得有接头,长度不得超过3m。其中绿/黄双色线只能用作PE线,电源销...
电气线路的
安全技术措施
有哪些?
答:
答:电气线路的
安全技术措施
1、
施工
现场电气线路全部采用“三相五线制”(TN-S系统)专用保护接零(PE线)系统供电。2、施工现场架空线采用绝缘铜线。3、架空线设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。4、导线与地面保持足够的安全距离。导线与地面最小垂直距离:施工现场应不小于4m;机动车道应不...
工程
施工安全用电技术措施
有哪些?
答:
(8)用电设备移位时,必须首先将其电源隔离开关分闸断电,严禁带电搬运;搬运时严禁拖拉其负荷线。(9)照明灯具的型式和电源电压必须符合《
施工
现场临时
用电安全技术
规范》关于使用场所环境条件的要求,严禁将220V碘钨灯作行灯使用。(10)停电作业必须采取以下
措施
:①需要停电作业的设备或线路必须在其前一级...
施工用电
应制定
用电安全技术措施
和防火措施
答:
用电安全技术措施
和防火措施 1、电缆敷设:电缆应按规定的规格和要求进行敷设,应远离易燃物和可能损坏电缆的地方,如钢筋混凝土构件、尖锐物体等。2、密封和绝缘:对敷设的电缆接线盒、配电箱和电缆终端等进行密封和绝缘处理,以防止电气故障和漏电引发的安全问题。3、接地保护:
施工
场地的电气设备与设施应...
施工
现场
用电安全技术措施
有哪些?
答:
安全用电(1) 用电单位必须建立
用电安全
岗位责任制,明确各级用电安全负责人。(2) 用电作业人员必须持证上岗。(3) 照明灯具和器材必须绝缘良好,并应符合现行国家有关标准的规定。(4) 照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m。
建筑
施工安全用电措施
有哪些?
答:
项目经理作为
施工
现场安全生产的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时
用电安全技术
资料,建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。临时用电工程施工完毕,必须做全面的检查验收。施工现场经常出现的主要...
《电力
安全
工作规程》规定,保证安全的
技术措施
有哪些?
答:
1在电力线路上工作,保证
安全
的
技术措施
2停电3验电4装设接地线5
使用
个人保安线6悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)具体:保证安全的技术措施1在电力线路上工作,保证安全的技术措施:1.1停电。1.2验电。1.3装设接地线。1.4使用个人保安线。1.5悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。上述措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。2 ...