11问答网
所有问题
当前搜索:
施工规范蒸汽管道坡度示意图
如图,
蒸汽管道坡度
设计思路是否正确,求大神指教,谢谢!
答:
正确,
蒸汽管道
设计
坡度
就是千分之一、冷凝水回流管坡度亦如此,但需要磋商一点,如果蒸汽管道过长,势必会产生管道水击现象造成管道震动强烈,应根据具体情况做适度调整疏水装置位置——仅供参考。
管道坡度
介绍?
答:
管道安装
坡度
的规定:为了保证
施工
质量可靠性特管道安装应符合设计规定,当设计未 注明时,应符合下列规定:1、气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的
蒸汽管道
及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;2、气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;3、散...
供热
管道
供热管道概念?
答:
(一)
蒸汽管道
的疏水和排水装臵为了保证管道的正常运行,及时地排除管道内的凝结水,蒸汽管 道应设臵疏水和启动排水装臵。1、蒸汽管道的疏水装臵蒸汽管道正常运行时,由于在输送过程中沿途不断散热(热损耗),蒸汽将产生凝结水。蒸汽干管内的凝结水通过疏水器引至凝结 水干管;然后沿其干管送回到锅炉房的凝结水箱。蒸...
管道
工程中的“坡向”是向上跑还是向下跑?
答:
向下跑,坡向定义为坡面法线在水平面上的投影的方向 (也可以通俗理解为由高及低的方向)。坡向对于山地生态有着较大的作用。山地的方位对日照时数和太阳辐射强度有影响。对于北半球而言,辐射收入南坡最多,其次为东南坡和西南坡,再次为东坡与西坡及东北坡和西北坡,最少为北坡。坡向定义补充:
坡度
为...
国家
规范蒸汽
管网转弯角度小于多少可不用弯头
答:
你想问的是国家规定
蒸汽
管网转弯角度小于多少度可以不用弯头吧。60度。60度以上就必须用弯头,具体安装步骤如下所示:一般情况系
管道
设计时会有一定的
坡度
,很小的,遇到特殊的介质或者特殊的位置,设计也会考虑用到30度,45度,60度弯头,增加管道的坡度。工艺物料管道不允许不用弯头,管子开斜口的焊接...
蒸汽管道
的
坡度
应该怎么设置
答:
温度≥450℃的
蒸汽管道 坡度
为0.004 蒸汽管道布置的一般要求:一般装置的蒸汽管道宜架空敷设,不宜管沟敷设,更不应埋地敷设。由工厂系统进入装置的主蒸汽管道,一般布置在管廊的上层。蒸汽管道应按下列要求布置:(1)蒸汽支管应自蒸汽主管的顶部接出,支管上的切断阀应安装在靠近主管的水平管段上,以...
排水
管道坡度
i=0.003是什么意思
答:
建筑图纸排水管中i=0.003的意思具体如下:沿着水流方向(图纸上有箭头表示的),每米管道向下倾斜(不是探头)3mm。
蒸汽管道
按照水流方向相反敷设。i=0.003表示管道安装
坡度
为千分之三。
热水机械、自然循环、低压
蒸汽
的干管敷设
坡度
有什么区别?为什么?_百度...
答:
热水机械、自然循环、低压
蒸汽
的干管敷设坡度不同,敷设的坡度方向分别是:1、热水循环管道的机械、自然循环
管道坡度
方向相同,都是坡向来水方向。就是所说的水走“抬头”,这样水流方向与排出空气方向相同,便于排出空气。2、低压蒸汽的干管敷设坡度坡向管道末端,就是所说的汽走“低头”,这样蒸汽的流动...
供热
管道坡度
是什么?哪头高?引自哪个
规范
??
答:
供热
管道坡度
是什么?哪头高?引自哪个
规范
??答:8.2.1 管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的
蒸汽管道
及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5 ‰...
给水水平
管道
应有多少的
坡度
坡向泄水装置
答:
给水水平
管道
向泄水装置应有的
坡度
,根据GB50242-2002 4.2.7条,给水管水平管以2‰——5‰的坡度坡向泄水装置。对于利用重力流动的地下排水管道,坡度不小于千分之五。