11问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德空气开关跳闸的原因
施耐德空气开关跳闸原因
答:
1、开关自身问题:内部接触不良、导热元件老化
。2、
超过额定电流
。这种情况,合上去一会再会跳。3、
短路
(这种情况下:1是合不上去,2是合上去就炸)
施耐德空开跳闸
答:
当电动机负载过重,启动时从0转速至额定转速时间过长,即直接启动电机时的大电流时间过长就会跳闸
,在实际中发现。施耐德对电流的限制作用非常明显,相同条件下(电流相同)施耐德的会跳闸,而正泰的就不会跳闸,从过电流保护的角度,施耐德做得好 ...
施耐德
ezd400m老是
跳闸
答:
施耐德ezd400m开关跳闸原因:
1、空气开关负荷侧的线路接地短路 2、空气开关损坏,误动作。3、空气开关选择过小,过载导致跳闸
。解决方法:1、检查空气开头负荷侧的线路绝缘,可以用万用表电阻档测量线路绝缘。2、检查空气开关,更换新的空气开关。
施耐得空气开关
,为什么经常出现
跳闸
?
答:
如果是智能型的断路器,其脱扣控制单元是电子式的
。在连续使用15年左右的时候,可能出现无故障的跳闸现象。这是因为电子式的脱扣控制器快到使用寿命了的老化现象造成的误动作。不光是施耐德的断路器会这样,只要是电子式的脱扣控制器都有可能因
老化而出现误动作的现象
。解决之道就是更换脱扣控制器。
施耐德
MT08N1
开关
合闸时瞬间
跳闸
是
怎么回事
答:
有短路产生(对地短路或者相间短路)
;另外,就是控制单元本身出现了某种故障情况,发出的错误信号。如果你的MT08N1开关在使用了5-8年甚至更长的时间了,那么建议你考虑最后这种情况,就是需要更换控制单元了。购买控制单元或者需要检测控制单元的工作性能你可以找我哦。
施耐德
1600a断路器
跳闸
答:
引起施耐德1600a断路器跳闸的原因不外乎:1、线路有严重的
短路
故障。2、线路有瞬间接地或永久性接地故障。3、系统负荷过重也就是过电流。4、1600a断路器本身有问题,只要仔仔细细的查查就能查出问题嘛!
施耐德
漏保用电自动
跳闸怎么回事
答:
辨别这种故障,一是用电笔测一下进线是否都带电;二是看看左邻右舍是否也有
跳闸
现象,如果有则大多数属于这种故障;三是用万用表测一下进线电压。此时,请千万不要强行合漏电保护器
开关
,否则极易造成家电烧坏,严重时还会导致火灾等不良后果。另外,进线遭受雷击也会造成过电压引起漏电保护器跳闸。总之...
400v2000A
施耐德
总开工作电流在100A左右时怎么会
跳闸
?
答:
导致这个低负载
跳闸的原因
:1、假定互感器故障,其提供给控制单元的信号偏离(先假设控制单元的微处理器完全正常),则微处理器根据获得的偏差的信号认为断路器过负荷了。2、假定微处理器故障,互感器提供的信号是正常的,那么微处理器也可能给出跳闸指令。如果想了解进一步的分析,找我吧 ...
用ABB 315KW变频器带电机是280KW
施耐德
800A
空开
老是
跳闸
,
什么原因
?
答:
调整一下保护设定值尝试一下,如果还不行,可以初步确认是变频器谐波问题引起的,可以在变频器的电源上加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器进行尝试。
你好 请问一下 我用
施耐德的
380v断路器三相电 为什么一供电断路器就出现...
答:
原因可能有两个,一是电线接错了,比如电动机,接线端子上面的连接铜片,没有接到正确的位置;二是设备出了问题,有
短路
现象或者接地现象发生,建议检查一下接线以及设备。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
施耐德框架断路器带载跳闸
施耐德主开关异常跳闸
施耐德空开很容易坏
施耐德空气开关跳闸但灯亮的原因
空开跳闸后推上隔一段时间又跳闸
施耐德ns800n总跳闸
电推上去10几分钟就跳闸
船用施耐德主开关经常跳闸
怎么确定漏电还是短路