11问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德MT系列说明书
断路器为
MT
25H1/3P MIC5.0 求详细解读!
答:
此型号为
施耐德
品牌框架可抽出式空气断路器
MT
是型号
系列
,25是代表框架电流最大为2500A H1代表高分断65KA H2代表分断容量为100KA H3代表分断容量为150KA MIC5.0代表此断路器的保护单元为5.0的,控制单元分为 2.0 2.0A 5.0A 5.0P 6.0A 6.0P 等 5.0A代表具有LSI三段保护另带电流表...
MT
08H1/3P +MIC6.0P断路器的型号规格是什么意思,说详细一点,
答:
MT
08H1/3P MIC6.0P表明额定电流为800A的三极,控制器为6.0P,分断能力为65KA的
施耐德
框架断路器。
施耐德
断路器:
MT
16N1 MIC5.0D
答:
MT
:
施耐德
masterpact
mt
型框架断路器 16N1:额定电流1600A,分断能力50kA MIC5.0D:控制单元型号,代表能够实现三段保护,具有电压/电流/功率/电能测量功能;长延时1440A:长延时整定在1440A,当实际电流超过此数值时断路器进入过载状态;短延时7200A,t=0.2s:短延时整定在7200A,当实际电流超过7200...
施耐德MT
40H2是什么意思
答:
MT
是框架开关,40是框架额定电流,H2是分段能力100KA。MT有三种尺寸。630A-1600A是一种,分段能力N1=50KA 800A-4000A是一种,分段能力N2=50KA,H1=65KA,H1b=85KA,H2=100KA,H3=150KA,L1=150KA。额定电流到4000A分段能力只有H1,H1b,H2,H3.4000A-6300A是一种,分段能力H1=100KA,H2=150KA。你...
施耐德MT
20H1 3P D/0 AC220 1250A 这个型号的意思。其中D到底是代表抽 ...
答:
MT:Masterpact
MT
20:额定框架电流 H1:分段能力 3P:级数 D/O:D抽出式;F固定式 AC220:控制回路的电压 1250A:脱口电流
施耐德mt
20n2型开关
说明书
答:
附件是
说明书
,自己看吧。要在电脑上才能看到,满意请采纳。
施耐德
断路器型号及含义
mt
10n1和mte10n的区别是什么啊
答:
p Masterpact
MT
N1 型从 630A 到 1600A,是世界上体积最小的断路器。p MT N2, H1, H1b, H2, H3, L1型,从800A ~ 4000A是同一种尺寸。p Masterpact MT H1, H2 型,从 4000A ~ 6300A是同一种尺寸
施耐德
断路器
mt
50h1 5.0代表什么意思
答:
MT表示Masterpact
MT系列
框架断路器;50表示框架电流为5000A;H1表示分断能力为H1等级,100kA;5.0表示采用脱扣控制器5.0,三段保护;
施耐mt
德断路器合闸线圈内阻值
答:
施耐mt德断路器合闸线圈内阻值:10欧姆至230欧姆之间。一般来说,合闸线圈内阻值较小,通常在几十欧姆至几百欧姆之间。例如,
施耐德MT系列
中型号为MTN125的断路器合闸线圈额定电压为230VAC,额定频率为50/60Hz,线圈内阻值为68欧姆。而型号为MTN250的断路器合闸线圈额定电压为230VAC,额定频率为50/60Hz...
施耐德
断路器:
MT
16H1 MIC7.0 代表什么意思
答:
施耐德
的框架断路器型号为
MT
,16表示额定电流最大为1600A,H1表示断路器的分断能力,MIC7.0表示的是控制单元的型号,但是这个控制单元的型号你提供的并不完整
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
施耐德MT06N1说明书
施耐德MT400系列说明书
施耐德NSX630说明书
施耐德框架开关说明书
mt框架断路器说明书
施耐德MTZ1系列说明书
mt断路器说明书
施耐德MT12H1断路器的说明书
施耐德断路器MT10一2说明书