答:
一般来说,
电力系统的无功补偿功率因数最合适的范围是0.95到0.99之间
。当功率因数小于0.95时,电网会出现过度补偿的现象,导致电网电压升高,对电器设备的寿命产生影响;当功率因数大于0.99时,电网会出现欠补偿的现象,会对电网的稳定性产生影响。因此,0.95到0.99之间的功率因数是最合适的。
无功补偿
投入门限
设置多少
答:
0.9
。国家标准建议投入门限不低于0.9。实际应用中,投入门限的设置取决于诸如系统电压、补偿设备类型、电容器分组容量、动作时延等因素。通常,投入门限设置得越低,补偿效果越明显,会导致设备频繁投切;投入门限设置得越高,补偿效果越弱,但可以降低设备投切频率。
无功补偿
功率因数
多少
最
合适
?
答:
无功补偿一般设计把功率因数补偿到0.9
。许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率。在输送相同容量的有功功率时,如果输送的无功功率越小(功率角越大)那么电流也就越小,...
无功补偿
为变压器容量的
多少合适
呢?
答:
30%以下,330~500kV 变电所
无功补偿
装置设计技术规定(DL 5014-92)第2.0.3条 第2.0.3 条并联电容器组和低压并联电抗器组的补偿容量,宜分别为主变压器容量的30%以下。无功补偿装置,应根据无功负荷增长和电网结构变化分期装设。
250KVA的变压器满载,安装
无功补偿
柜,补偿
多少合适
?取样互感器选择多大...
答:
250KVA的变压器满载时,建议安装
无功补偿
柜,补偿量应为变压器容量的50%,即125KVA。取样互感器的选择应根据变压器的容量和额定电流来确定,一般可选择1.5倍额定电流的取样互感器。
变压器容量为1250KVA,
无功补偿
需装
多少
千乏电容器
合适
?
答:
1、在没有具体数据的前提下,供电局要求是按照30%到40%来估算的。即1250*0.3=375(kvar)或1250*0.4=500(kvar)无功补偿需375-500千乏电容器合适。2、变压器效率一般为80%=0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到
0.95
时每KW需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的...
200千瓦变压器
无功补偿
柜匹配电容
多少
最合理(急)
答:
一般来说,配电变压器的
无功补偿
容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。电容器补的太少,起不到
多大
作用,...
1600kva变压器,低压侧380V,配置
无功补偿
,需要配置
多大
的容量呢...
答:
在我们公司从事
无功补偿
设备研发生产销售的29年里,常常有新手提类似的问题。这样:一般的,我们是按照变压器容量的30%~50%来取补偿量。你的情况,总的补偿量在480Kvar~800Kvar之间比较
合适
,然后依据用电设备的特性,确定最终取值。你提到系统谐波,那取值向大的方向偏,签于现在电容器价格低廉,谐波...
无功补偿
功率因数
多少
最
合适
答:
共补电容组数是否设置正确如果设成了两组的话它就最多只能投入两组, 还有电容量值是否设置正确,如果错误的话会影响到它的计算结果,从而影响输出,还有目标功率因数可尽量设大
0.99
如果设置上没问题那就是坏了.. 不过你既然说上个月是好的,参数如果又没人动过那就可能是补偿器坏了..
10KV3200kW绕线电动机
无功补偿
要补
多少合适
呀
答:
tgφ=√1-cos²φ/cosφ Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)式中cosφ1:
补偿
前的功率因数 cosφ:你想达到的功率因数 Qk: 所需补偿容量(kvar)p: 线路总功率(KW)补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电量进行计算:功率因数=有功电度/根号 有功电度平方+
无功
电度平方 ...