11问答网
所有问题
当前搜索:
无压管道闭水试验渗水量测定
闭水试验
如何
测定渗水量
?
答:
Q=(48q)*(1000/L)。闭水试验:
将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量
,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L)。管道闭水试验时,...
污水
管道闭水试验
规范范围污水管道闭水试验规范
答:
1、根据 给水排水管道工程施工及验收规范 GB50628-2008,9.3
无压管道
的
闭水试验
9.3.2
实验管
段应按井距分隔,臭氧选取,带井试验。2、并无准确严格数字,而9.3.6对管道内径大于700mm是有明确的规定,闭水试验前,根据井内水面的下降值计算
渗水量
,按照市政施工规程要求,不影响其它用水:渗水量...
污水
管道闭水试验
怎么做
答:
管道闭水试验时,
应进行外观检查,不得有漏水现象
,且符合下列规定时,视为合格:1实测渗水量小于或等于表《无压管道闭水试验允许渗水量》规定的允许渗水量;2管道内径大于《无压管道闭水试验允许渗水量》规定时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量;3异型截面管道的允许渗水量可按周长折算...
管道闭水试验
怎样算
渗水量
?
答:
渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度
当Q≤允许渗水量时,试验即为合格
。
闭水试验
的
渗水量
怎么算?
答:
6倍。⑵
闭水试验
应在
管道
填土前进行自检。⑶ 闭水试验应在管道灌满水后经24h后再进行。⑷ 闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶以上2m。如上游管内顶至检查口的高度小于2m时,闭水试验水位可至下游井口为止。⑸ 对
渗水量
的
测定
时间不小于30 min(半小时)。
管道闭水试验
标准有哪些?如何检测?
答:
管道闭水试验
标准如下:(1)在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。试水合格后即可缓慢放水,闭水试验应填写试验记录,格式应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008中的的规定。构筑物不得有漏水现象,
渗水量
排水允许渗水量按以下标准检测是否合格。闭水试验允许渗透量 管道闭水...
无压管道闭水实验
是什么?
答:
试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重
渗水
,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验。
无压管道闭水试验
工艺,闭水试验工艺流程...
管道闭水试验
如何进行?
答:
管道闭水试验
的步骤如下:关闭所有与管道系统相连的进出口阀门,确保管道系统与外界隔离。进行试验前的检查工作,包括检查管道及检查井外观质量、管道未回填土且沟槽内无积水、预留孔洞封堵且不漏水、管道两端堵板承载力经核算并大于
水压力
的合力等。准备试验水源,将试验水源与管道系统连接,确保水源充足且...
无压管道闭水试验
时试验水头如何确定
答:
试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;公式中:q——实测
渗水量
【L/(min*m)】;W——补水量(L);T——实测渗水观测时间(min);L——
试验管
段的长度(m);当q≤允许渗水量时,试验即为合格。
污水
管闭水试验
怎么做
答:
第一天闭水后,看水位线是否有明显下降,如果有,请及时检查楼下屋顶和
管道
周边是否有渗漏,如果
没有
,继续闭水;第三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。验收完全合格后再进行下一道装修工序。1、
闭水试验
前,施工现场应具备以下条件:1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;2...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
闭水试验渗水量对照表
管道闭水试验规范gb50268
市政污水管道闭水试验怎么做
管道闭水试验渗水量计算公式
管道闭水试验计算实例
无压管道闭水试验规范标准
雨水闭水试验渗水量怎么计算
给排水验收规范GB50268
双壁波纹管闭水试验规范