11问答网
所有问题
当前搜索:
无穷大电源的系统电抗
无穷大电源的电抗
一般等效为多大?
答:
凡是
电源
高压、低压、直流、交流都有参数,没有
无穷大
,除非雷电,那它
的电抗
等其它参数都为0.
系统可视为
无穷大系统
,220kv侧
电抗
通常多大?0.1可能性大还是0.01可能性...
答:
具体看功率,也就是输入电流。电抗产生的压降不能过大
。因此你可以估算一下,如果输入电流为100A,0.1电抗的压降为10V,显然对220KV系统没有什么影响。即使电流1000A也仅为100V,对于220KV系统仍可忽略,因此我认为0.1的可能性大。
什么叫
无穷大电源
答:
【无穷大电源】是指电压和频率不变,电抗为0的电源
,实际是不存在的,但在工程中为了简化计算,往往把对西东影响不大的电源默认为无穷大电源。即功率无穷大,电压频率保持不变的三相电源。无穷大电源两个特点,在受到外部环境发生变化,包括短路等严重故障下:1、电压不变;2、频率不变;满足以上特点就...
相间短路电流的计算
答:
当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5。当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/=0
。系统容量单位:MVA。系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC12KV 2000A 额定分断电流为40KA。则可认为系...
短路电流计算公式
答:
当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5。
当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0
。系统容量单位:MVA。系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量。作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-VAC10KV2000A额定分断电流为40KA。则可认为...
故障分析时无限大功率
系统
怎么等效
答:
1、Thevenin等效法:将无限大功率
系统
等效成一个等效电源和等效阻抗的串联电路。等效
电源的
电压等于
无穷大
功率系统的电压,等效阻抗等于无穷大功率系统的内阻。这个等效电路可以用来代替无穷大功率系统,进行后续的故障分析和计算。2、转子
电抗
等效法:将无限大功率系统等效成一个具有一定电抗的有限功率系统。这...
短路电流的口诀算法
答:
当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5当系统容量为无穷大时,
系统的电抗为XS*=100/∞=0系统容量单位
:MVA系统容量应由当地供电部门提供。当不能得到时,可将供电电源出线开关的开断容量作为系统容量。如已知供电部门出线开关为W-...
10千伏母线最小方式计算
电抗
怎么算
答:
基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,
系统的
电抗为XS*=100/100=1,当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5,当系统容量为
无穷大
时,系统的电抗为XS*=100/∞=0。
系统电抗
的计算,系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量。母线是指多个设备以并列分支的形式接在...
简述
无穷大
功率
电源
条件下短路电流的计算步骤。
答:
【答案】:
无穷大
功率
电源
条件下短路电流的计算步骤如下:(1)取功率基准值SB,并取各级电压基准值等于该级的平均额定电压。(2)计算各元件
的电抗
标幺值,并绘制出等值电路。(3)网络化简,求出从电源至短路点之间的总电抗标幺值X∑。(4)计算出短路电流周期分量有效值(也就是稳态短路电流),再还原成有...
高压短路电流计算时电缆线路阻抗用什么算
答:
高压短路计算不计电阻,只算电抗值(计算时间常数除外)一般电缆线路的阻抗跟其构造有关,所以厂家都有给出相应
的电抗
数值,设计书上也有相应的表,可以直接查寻短路电流值。