11问答网
所有问题
当前搜索:
日立多联机故障代码表
日立
空调
故障代码
大全?
答:
日立空调显示04 室外机基板和压机驱动板通讯异常 通讯故障、断线、接线故障
日立空调显示05 电源相序 电源相序异常 相序故障、缺相 日立空调显示06 电压波动 变频电压异常 电源电压波动,接线故障或供电线路容量不足 日立空调显示07 制冷循环 排气过热度减小 制冷剂过多、电子膨胀阀锁定全开状态 日立空调显示...
日立多联机故障代码
答:
35 室内机号设定不正确 出现相同的室内机代码
38
室外机保护回路不正常 到室外机PCB的连线错误
39 压缩机电流不正常 接线错误 43 压力 压缩比过小,保护动作 压缩机,变频器,电源问题 44 低压过高,保护动作 室内机制冷过负荷,室外机风温过高 45 46 低压过低,保护动作 膨胀阀问题 高压过高,保...
日立多联机故障代码
大全
答:
29 低压压力传感器 31 系统 室内机和室外机的 容量设定不正确 容量代码设定不正确
32 和其他室内机的通 讯异常 其他室内机电源、PCB故 障。同一制冷系统的其他室 内机故障
日立
空调
故障
全部
代码
答:
高压传感器或传感器接线故障2223
室外环境温度传感器顶部压缩机24室外换热器温度传感器、温度传感器室内机、31低压传感器系统室外机容量设置错误。容量码设置错误。32室内机通信异常。其他室内机的电源故障、PCB故障。同一制冷系统内其他室内机故障 海信日立RAS_280FS3Q显示53/53分别是什么故障 我觉得还是找个专业人...
日立多联机
显示b3滤网报警
答:
日立5P空调故障代码
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4
。03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。05:相位异常 ,室外基板:CN9。08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)11:吸风...
日立
中央空调
多联
式显示03保护是什么
故障
答:
故障代码
:03 故障内容:室内外机通信故障 故障原因:1、控制板插脚松脱或接触不良。2、内机电路控制板故障。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。
日立
中央空调故障代码查询表:
格力
多联机故障代码
是什么?
答:
日立
中央空调
故障代码
主要有以下16条:1、01是室内机保护装置跳线水板水位过高,浮球开关动作;2、02是室外机保护装置跳线制冷剂管路堵塞,制冷剂过多,非冷凝气体混合,相序错误;3、03是通讯问题,4、室外机通讯异常,操作回路的插头商松动、断裂、接线错误,室外机与室外机通讯异常,室外机电源OFF,保险...
日立
中央空调
多联机
内机有运转限制中如果解决
答:
运行限制有两种方式解决:第一种:等待预热。空调主机不能断电,断电后重新预热要4-5小时,待其限制自然消失再启动空调机。第二种:强制消除运行限制 开关关闭的状态下同时按下风量和导风板两个键5秒,看到运转限制中消失,即可恢复正常,在重新打开空调即可。
日立多联机故障代码
238
答:
日立多联机故障代码
238的原因是线路连接不良、传感器故障、电源供应问题等。1、线路连接不良。检查电线、插头和插座是否有松动或损坏的情况。2、传感器故障。检查传感器是否被堵塞或损坏,以及传感器的灵敏度是否正常。3、电源供应问题。检查电源供应器是否正常工作,以及电源插座是否有损坏或松动的情况。
海信
日立
变频中央空调
多联机
外机电脑板显示P17是什么
故障
?
答:
海信空调P17为变频器
故障
。建议进行便亲戚的更换。跟换时需要注意变频器的主电路是否匹配。它分为电压型和电流型。一般的空调采用的是电压型。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
日立中央空调代码表大全
日立空调报警a6怎么解决
日立多联机故障06
日立多联机故障代码表及解决方法
日立多联机出现03
日立中央空调显示008什么意思
日立多联机外机显示P2故障代码表
日立多联机显示P1和P2区别
日立多联机接收器故障代码