11问答网
所有问题
当前搜索:
日立多联机调试拨码
海信
日立
400外机怎么
拨码
答:
1、按下遥控器上的“设置”按钮,进入设置模式。2、在设置模式下
,按下“温度+”和“温度-”按钮,同时按住5秒钟,进入室外机的拨码模式。3、在拨码模式下,室内机和室外机会同时发出“滴滴滴”的声音。4、此时,按下...
多联机调试
需要拔码吗?
答:
需要,根据电器箱体上的拨码说明进行相应的操作
。一般需要进行主从子机设定,锁定室内机数量等。一些特殊需求,比如静音运转等也需要进行拨码操作需要设定地址和锁定内机数量。
日立
中央空调容量
拨码
影响使用吗
答:
不影响多联机产品上有两种拨码,
一种是“地址拨码”,另外一种是“能力拨码”
,也就是拨码要跟空调本身的匹数能力大小相对应起来。
日立多联机
增加内机怎么
调试
答:
1、首先给外机上电,提前预热8小时。以保证加热带加热压缩机润滑油。2、其次抽真空,确保内外机通讯线连接准确。3、然后在外机的试运行按键上。制热SW2
拨
到ON的位置上。接着把SW1也拨到ON的位置上。4、最后SW1和SW2...
日立
中央空调
多联机
怎么
调试
答:
铜管先保压72个小时,然后在主机上
拨码
通电试运行,测试出风与回风温度等等。
日立多联机调试
步骤
答:
1. 确认
多联机
的型号和数量,以及每个室内机的位置和编号。2. 安装室内机和室外机,并连接管道和电源线。3. 打开电源,检查室内机和室外机的电源是否正常。4. 打开多联机的控制面板,设置语言、日期、时间等基本信息。5...
日立
空调新机
调试
需要怎么调试
答:
不同机器型号
调试
方式有不同,但主题思路是这样的,在空调安装完成,要给主机和室内
机拨码
,完成后检查系统是否具备送电条件,没有问题了打开各主分机系统制冷剂阀门,安装操控器,接通电源,然后就可以进行调试。
日立
450
多联机
用调相序
答:
题主是否想询问“
日立多联机
怎样
调试
”。1、提前预热8小时,可以保证加热带加热压缩机润滑油。2、抽真空,可确保内外机通讯线连接准确。3、在外机的运行按键上,制热SW2拨到ON的位置上,接着把SW1也拨到ON的位置上,20...
日立多联机
一拖三,一开机外机风扇转速忽高忽低,压缩机正常运转,过
答:
方法一:数字式自动搜索适用代码按住[设置]键约3秒进入代码设置状态,此时代码数字会闪烁,此时松开[设置]键,按下[温度+]键/[温度-]键,此时代码数字会相应的按次加减,并发开
机码
,直到空调机有反应时再按下[设置]键,即...
日立多联机调试
步骤
答:
1. 确认
多联机
的安装位置和数量,检查管道连接是否正确。2. 打开电源,确认多联机的显示屏是否正常显示。3. 进入设置模式,设置温度、风速、定时等参数,确认多联机的功能是否正常。4. 检查多联机的室内机和室外机之间的...