11问答网
所有问题
当前搜索:
日立电梯hgp厅门短接
日立电梯厅
门锁如何
短接
?
答:
1、严禁
短接电梯
门锁回路。若需维修,务必与同事沟通,并在维修结束后共同确认已解除短接状态,再恢复正常使用。
日立电梯
的轿门锁和层门锁回路独立,层门锁通常每16层划为一组,可在机房控制柜中找到相应接线,不同型号的电梯接线可能有所差异。请参照电气图纸的相应部分,并在维修后确保移除
短接
线。2、...
日立电梯
安全回路如何
短接
答:
在
日立电梯HGP
型号的安全回路中,安全功能被分为几个关键区域。首先,1L11至11L12这部分连接着上、下极限位置的限位开关,确保电梯运行在安全范围内。接着,11L12至11L20段涵盖了底坑的紧急停止、断绳和缓冲器等重要安全功能。继续向后,11L20到11L19涵盖机房的限速器和急停装置,确保电梯速度控制在正...
日立电梯HGP
怎么
短接
?
答:
HGP的厅门
应该是1-16层:XI1插件的1和2,17-32层XI3插件的1和2,扁电缆是橙色的,轿门应该是:Y2的9和Y3的20。
日立电梯hgp
型
厅门
怎么封线 厅门副门锁坏了,机房怎么封线才能走慢车去...
答:
短接
X11的1.2
日立电梯厅
门锁如何
短接
?
答:
1、电梯不可以
短接
门锁回路。要是维修一定要短接,最好和拍档知会一声。维修完毕两个人核实已经解除短接才能恢复电梯正常使用。
日立电梯
轿门锁和层门锁的回路是分开的,层16层为一组,可以在机房控制柜里找到相应的插线,不同型号插线会有所不同。可以参照图纸的电气回路部分。最后切记要解除
短接
线。2...
日立电梯HGP的厅门
不通、
短接
也没有用
答:
如果
短接
的端子没有错的话,那就是48V的电源没有进入到门锁回路的 始端。
急求
日立电梯HGP
故障代码
答:
日立电梯HGP
故障代码如下:10主微机故障 11副微机故障 12运行接触器
短接
故障 14安全继电器短接故障 15安全回路断开故障 16软件WDT动作 17连续3次开门锁死 20抱闸制动器短接故障 21抱闸制动器断开故障 22运行速度偏差故障 2340D继电器故障 2540G继电器故障 26程序和数故障 27重复故障 30旋转编码器断线故障 ...
日立电梯HGP
故障代码
答:
日立电梯HGP
故障代码如下:10 主微机故障 11 副微机故障 12 运行接触器
短接
故障 14 安全继电器短接故障 15 安全回路断开故障 16 软件WDT动作 17 连续3次开门锁死 20 抱闸制动器短接故障 21 抱闸制动器断开故障 22 运行速度偏差故障 23 40D继电器故障 25 40G继电器故障 26 程序和数故障 27 重复故障 ...
日立电梯HGP
的安全回路怎么
短接
答:
轿门电机动作带动门刀,门刀带动
层门
门球上移提起锁钩从而实现层门开内锁。层门同时也设有紧急开锁装置,
电梯
不平层需要打开层门时,三角钥匙扭动门锁顶杆使锁钩抬起从而实层门开锁。注意事项:1.电梯由机械和电气两大部分组成。如果日常不对电梯进行保养,电梯的安全性就得不到保障,如果电梯需要加油的...
日立电梯HGp
光幕带电源盒不关门怎么回事
答:
原因以及解决方案:是光幕外罩有义务或灰尘影响光幕接受信号(光幕接受发射端对不正的机会在一体化光幕中出现的机会很少),或者是光幕本身出现问题;光幕指示灯有遮挡物,把遮挡物移除即可。电梯光幕是一种光线式
电梯门
安全保护装置,适用于客梯、货梯,保护乘客的安全。由安装在电梯轿门两侧的红外发射器和...