11问答网
所有问题
当前搜索:
日立MCA电梯厅门轿门短接
日立电梯mca
安全回路怎么
短接
答:
1L11到11L12是上,下极限,11L12到11L20是底坑的急停,断绳,缓冲器等开关,11L20到11L19是机房限速器,急停等开关11L19到11L18是轿厢急停,安全窗,安全钳等开关。全部
短接
就是11L11和11L18。如果要在插积上看的话是:XL-2到XL-1是上极限,XL-12到XL-11(XL-11:XL代表插积编号,11代表...
日立mca
上行限位开关怎么
短接
呢
答:
将开关的两根接线连接到一起,就短接了
,这个开关就不起作用了。
日立电梯MCA
无故障代码,抱闸开关一动做就停
答:
20 抱闸制动器
短接
故障21 抱闸制动器断开故障22 运行速度偏差故障23 40D继电器故障25 40G继电器故障30 旋转编码器断线故障32 空转保护34 厅门锁短接故障35
轿
门锁短接故障37 反转故障38 运行接触器断开故障41 低速运行超速42 50B继电器断开故障50 高速运行超速51 起动速度异常54 微动平层逆转超距离55 强迫...
日立电梯
HGP怎么
短接
?
答:
HGP的
厅门
应该是1-16层:XI1插件的1和2,17-32层XI3插件的1和2,扁电缆是橙色的,
轿门
应该是:Y2的9和Y3的20。
日立电梯mca
安全回路
答:
11L/11-11L/12:上下极限开关 11L/12-11L/13:底坑安全回路开关 11L/13-11L/5:机房安全回路开关 11L/5-11L/6:
轿
顶轿厢安全回路开关
日立电梯MCA
90故障及有信息
答:
我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览7 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
日立电梯
mca90 故障 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中为你推荐:特别推荐 NASA公布照片后,全世界感谢中国! 先有鸡或先有蛋的千年...
日立电梯mca
报主微机90故障,断电送电就报主微机62故障,电梯运行中会
答:
日立电梯mca
报主微机90故障,断电送电就报主微机62故障,电梯运行中会平层停止不开门,马上又继续运行到指定楼层,运行中就会报90故障,求大神指点。... 日立电梯mca报主微机90故障,断电送电就报主微机62故障,电梯运行中会平层停止不开门,马上又继续运行到指定楼层,运行中就会报90故障,求大神指点。 展开 我来...
日立电梯MCA
新梯在轿厢检修状态下不平层时怎么打开
轿门
的
答:
插上34插接,在开动
电梯
的时候拔下34插接,就可以有门区信号并打开门了
日立mca电梯门
机控制板报56故障是什么故障
答:
日立电梯
控制器报56故障,一般是一个日立的电梯维护的一个故障型号。
日立mca电梯
合数是什么意思?
答:
日立电梯电梯
合数是什么意思应该是他解锁的意思