曝气池风机参数
污水处理工艺中怎么选择
曝气风机
和提升泵的规格啊?风压、风量,我是新...
答:
水深5米,可转换为50KPA,加上管路上的一些压力,则选择压力大于50KPA的
风机
2、风量 看选择哪种
曝气
设备了,假设选择直径256的微孔曝气盘,一个曝气盘的空气量为0.1-0.3m3/H,该种曝气设备一般间距60公分安装一个,可以算出池子需要多少个曝气头,每个曝气的风量乘以数量就是所需要的风机风量。(...
污水
曝气池
10米水深 罗茨
风机
怎么选型
答:
1米=9.8kpa,可以换算一下。比如,5米水深对应49KPA,用我们的在线选型系统,可以根据水深直接确定压力,输入风量选择压力即可查询罗茨
风机
型号及价格。
6米水深的
曝气
管选用多大升压的
风机
答:
一般罗茨风机的升压最大值是0.6kgf/cm2 ,也就是58.5KPA左右
,因为曝气管本身曝气需要的压力是10KPA,所以,风机只能满足5米水深 。建议你购买高压的罗茨风机或者是压力更强的压缩机 ,还有一种方法是把曝气管(曝气盘)悬浮于水中,深度不要超过5米!
你好,请问按常规来说,日处理能力为五万吨的污水处理厂
曝气池
需要...
答:
日处理5万方的污水处理厂,如果是城市污水厂的话一般都使用的是活性污泥法,建议使用3台多级离心式
鼓风机
,2用1备。功率建议选择300KW左右鼓风机,变频控制主要看你使用的是几级电机,控制电流来实现控制风机转速。
曝气池风机
选型
答:
这个对我们来说太简单了,连参考价格都出来了。
污水
曝气池
10米水深 罗茨
风机
怎么选型
答:
污水
曝气池
的罗茨
鼓风机
选型,是根据水处理过程中好氧池和搅拌池所需要的风量和风压来确定的。根据你提供了水深10M,只能帮你确定所需的罗茨鼓风机压力P>100KPa,如果实际水深就有10M了,考滤的管损,罗茨鼓风机压力建议选110KPa~120KPa.由于问题中没有提供曝气的水池尺寸,这里无法帮你确定鼓风机风量,...
污水处理中
风机
选型注意的问题?
答:
综上所述,确定
曝气鼓风机
压力时,只需要鼓风机在标准状态下所能达到的绝对压力等于使用状态下的大气压力、
曝气池
水深和管路损失之和。三、风机选型时应关注鼓风机空气流量因素在计算污水处理的需氧量时,其结果为标准状态下所需氧的质量流量qm(kg/min),再将其换算成标准状态下所需空气的容积流量qv1(...
污水
池
水的深度为6米如何选罗茨
鼓风机
的压力
答:
污水
池
水的深度为6米的话,可以判断罗茨
鼓风机
压力要大于58.8KPA。虽然管道有压力损失,但压力损失一般很小,而且通常
曝气
头不是在池底,而是略高于池底,可以认为多少米水深就是多大压力,公式的话,1米=9.8kpa,1米水深就是9.8KPa,也可以说是0.1kgf/cm²,两米水深就是这些数值乘以二,...
曝气池鼓风机
的风量怎么确定
答:
在现场调试
风机
的时候 借用风速仪在出风口测风速 出风管上 都装有压差计直接读 取数值 或在出风口处焊接有测风压的接头 将自备的压差计皮管与之相连就可以读数还会测试电机转数 (很重要,风机丢转在特殊情况下会造成重大事故)(风管是有损耗的 ,数据不是绝对的)...
静音
鼓风机
,低噪音鼓风机(水处理
曝气
使用)有什么区别,噪音区分有何标准...
答:
例如风量3.46m3/min的罗茨风机噪音范围在75-80分贝。为了满足水处理
曝气风机
低噪音的要求,有低噪音回转式风机,静音型液环式风机供客户选择,这两款风机在用途上等同于罗茨风机,因设计原理、使用方式上区别于罗茨风机,故运行噪音又大大降低。同样技术
参数
的回转式风机,风量3.25m3/min,运行噪音范围63...