下列关于
消火栓
系统
最不利点
处消火栓栓口的静压的说法错误的是...
答:
最不利点处消火栓栓口的静压:一类高层公共建筑不应低于0.10MPa,当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa
;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa。当采用稳压泵稳压时,最不...
国家标准中
消防栓最不利点
的
压力
为多少
答:
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。
当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa
;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。同时,也应注意其他部位的压力...
...高层公共建筑
最不利点消火栓静水压力
不应低于( )MPa。
答:
【答案】:C
高位消防水箱设置位置应高于其所服务水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处静水压力
,并应按下列规定确定:1
一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa
,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低...
消火栓最不利点静水压力
是多少?
答:
消防栓最不利点的静水压力需满足以下要求:
1、一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa ,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa
;2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3、工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000立方米时,不宜低...
最不利点消火栓
的
静水压力
不应低于多少
答:
最不利点消火栓的静水压力不应低于0.6MPa到1.0MPa
。根据查询《消防给水及消火栓系统技术规范》显示,消火栓最不利点静压的限制为0.6MPa到1.0MPa。室内消火栓的静水压力具体要根据建筑本身的体量来确定。以民用建筑为例,单多层民用建筑,室内消火栓的静水压力要求不低于0.175Mpa,充实水柱距离不小于10米...
一类高层公共建筑当建筑高度不超过100m时,
最不利点消火栓静水压力
...
答:
【答案】:B 表3-19消火栓给水系统对消防水箱的设置高度要求:建筑高度不超过100m时,高层建筑
最不利点消火栓静水压力
不应低于0.07MPa。档建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。
消防
最不利点
静压是多少?
答:
消火栓最不利点
的惊讶根据规范要求的是 .2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施
最不 利点
处的
静水压力
,并应符合下列规定:1 一类高层民用公共建筑不应低于 0.10MPa,但当建筑高度超过 100m 时不应低于 0.15MPa;2 高层住宅、二类高层公共建筑、...
最不利点消火栓
的
静水压力
不应低于多少
答:
高层建筑
最不利点消火栓
处的
静水压力
不应低于0.07Mpa。高压消防给水系统是指管网内经常保持满足灭火时所需的压力和流量,扑救火灾时,不需启动消防水泵加压而直接使用灭火设备进行灭火。管网内最不利点周围平时的水压和流量不满足灭火的需要,在水泵房(站)内设有消防水泵。火灾时启动消防水泵,使管网内...
消防栓
给水系统
最不利点
的
压力
如何确定
答:
高层建筑
最不利点消火栓静水压力
不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。同时,也应注意其他部位的压力 7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
自动喷水灭火系统
最不利点静水压力
是多少?
答:
最不利点消火栓处的静水压力,
一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa
,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa。自动水灭火系统应...