11问答网
所有问题
当前搜索:
有管网气体灭火打压方式
气体灭火管网
我们,什么机器可以
打压
?
答:
如果做气压实验,
低压的可以考虑用空压机;高压的用氮气瓶
。做水压实验,
那只能用水泵了
。
气体灭火
系统按加压
方式
分为( )
答:
【答案】:A,C,E 气体灭火系统按加压方式分为
自压式、内储压式和外储压式气体灭火系统
。
消防管道
气体打压
试验规范
答:
法律分析:一.消防
气体
管道依次进行:a. 管道升至工作压力4.0MPa,检查管道是否漏气。肥皂水检漏无漏气为合格。b. 管道
打压
试验,试验压力为工作压力的1.2倍。每隔1min每次增压0.3MPa持续3min,目测管道无变形为合格。c. 采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他...
请问消防管道的
气体打压
实验怎么做?能写一个比较详细的步骤吗?_百度知 ...
答:
1、
打压
时提前一天通知甲方、总包及监理;在打压测试时全场施工人员撤离 现场;完毕后逐步放气对管路进行吹扫。四.控制系统调试 a. 电气控制系统安装完毕后,进行检查.试验符合设计要求后,进行自动
灭火
装置的调试及联动运转。b.自动灭火联动方案见本工程施工组织设计。五.集气分配管制作 a. 组合图、...
消防管
打压
试验的标准有哪些
答:
一、消防管
打压
试验的标准有哪些 1、根据相关规范要求,消防管道安装好之后做强度和严密性试验。消防水管试压一般采用水压试验,如果管道设计压力不超过0.6mpa,也可以用
气体
试压。消防水管试验压力通常是工作压力的1.5倍,其测试点要设置在消防
管网
的最低点。 2、水压强度试验时,要先将消防管道内的空气排空。管道要缓慢...
七氟丙烷
灭火
系统无网管和有网管有什么区别
答:
它们之间的
灭火方式
都是一样的,要求的喷放时间也都一样,唯一的区别就是灭火剂钢瓶的放置位置不同:
有管网
系统钢瓶在钢瓶间。因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是5.6MPa。无管网系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,否则爆炸对人有危害,所以2.5MPa 优缺点:1、有管网...
七氟丙烷
气体灭火
管道试压要些什么步法
答:
气体灭火
系统的喷嘴均安装在防护区顶部,带一定角度向下喷洒。气体灭火系统在喷洒过程中,防护区内地面的
灭火气体
比重最大,灭火浓度也最大,有利于迅速将火灾扑救,随着离地面高度的升高灭火气体比重降低,防护区的顶层大多数聚集的是被压缩的防护区内的空气。若将泄压口设置在防护区净高的2/3位置,泄压...
急需:消防管道怎么
打压
?
答:
对
管网
注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。检查数量:全数检查。检查方法:直观检查。12.4.4 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。检查数量...
消防
气体灭火
实验压力应该多大
答:
《建规》的条文说明,高压管道为"
管网
内经常保持足够的压力,火场上不需使用消防车或其他移动式水泵加压,而直接由消火栓接出水带、水枪
灭火
"。临时高压管道则定义为"平时水压不高,在水泵站内设有高压消防水泵,当接到火警时,高压消防水泵开动后,使管网内的压力,达到高压给水管道的压力要求"。
消防
气体灭火
无缝钢管用试多少个压
答:
气体灭火
系统
管网
安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性试验。试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3 min,直至试验压力值。保持压力,检查管道各处无变形,无泄漏为合格。高压二氧化碳灭火系统管道的水压强度试验压力应为...
1