机房空调制冷量计算公式
如何
计算机房空调
用多大的
制冷量
?
答:
方法一:功率及面积法:Qt=Q1+Q2
式子中的字母含义:Qt 总制冷量(kw),Q1 室内设备负荷(设备功率x0.8),Q2 环境热负荷(=0.14~0.18KW/㎡x机房面积)。方法二:面积法:Qt=S xP 式子中的字母含义:Qt 总制冷量(kw),S机房面积(㎡),冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取...
空调制冷量
和压缩机的功率怎样
计算
答:
方法一:功率及面积法:Qt=Q1+Q2
,Qt总制冷量(kw),Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8),Q2环境热负荷(=0.18KW/m²X机房面积)。方法二:面积法(当只知道面积时),Qt=S x P,Qt总制冷量(kw),S 机房面积(m²),P 冷量估算指标。计算压缩机的功率方法:压缩机功率 = 制冷量 ...
机房空调制冷量
怎么
计算
答:
机房空调制冷量计算方法 方法一:
功率及面积法 Qt=Q1+Q2 --Qt 总制冷量(kw)--Q1 室内设备负荷(设备功率x0.8)--Q2 环境热负荷
(=0.14~0.18KW/㎡x机房面积)方法二:面积法 Qt=S xP --Qt 总制冷量(kw)--S机房面积(㎡)--冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取)...
如何配置
机房空调
?机房空调有哪些品牌是比较放心的。
答:
机房空调配置制冷量计算方法如下:方法一:
功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(KW)Q1室内设备负荷(=设备功率*0.8)Q2环境热负荷(=0.14—0.18KW/㎡*机房面积
)方法二:面积法(只知道面积时)Qt=S*P Qt总制冷量(KW)S机房面积(㎡)P冷量估算指标(根据不同的用途机房的估算指标选取)至...
空调制冷
功率与
机房
面积换算
公式
?
答:
方法一:
功率及面积法 Qt=Q1+Q2
Qt总制冷量(kw)Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8)Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积)方法二:面积法(当只知道面积时)Qt=S x p Qt总制冷量(kw)S 机房面积(m2)P 冷量估算指标
机房空调
的
制冷量计算
方法
答:
Qt=Q1+Q2
其中,Qt总制冷量(KW) Q1室内设备负荷(=设备功率×1.0) Q2环境热负荷(=0.12~0.18KW/m2×机房面积),南方地区可选0.18,而北方地区通常选择0.12方法二是对复杂科学计算的工程简化计算方法。这种计算方法下,通常容易出现计算热量大于实际热量的情况,因为机房专用空调自动...
机房
精密
空调
热量
计算公式
解释
答:
方法一:
功率及面积法 Qt=Q1+Q2
–Qt 总制冷量(KW)–Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8)–Q2 环境热负荷(=0.15~0.18kW/m2 ×机房面积)方法二:面积法(当只知道面积时)Qt=S×P –Qt 总制冷量(KW)–S 机房面积( m2)–P 冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取)精密空调...
空调
40k代表什么网络
机房
用的,是瓦数吗?
答:
空调40K是指空调的总制冷量是40KW(40千瓦)的意思。一般
机房
里选择
空调制冷量
的时候要根据房间面积大小(建筑环境热负荷)和室内设备负荷(如服务器、IT设备功率)以及配电系统的热负荷大小情况来选择的。
计算公式
:空调制冷量=房间总热负荷=机房建筑环境热负荷+室内设备负荷+配电系统的热负荷 ...
制冷量
的
计算公式
答:
公式:Q=L*ΔT*1.163 L是流量,计算时的单位是M³,然后温差,1.163是行业内的缩略公式值。如上所说,这二种
制冷量
的
计算公式
,是可以应用到大多数的冷冻机选型计算中,但是在各种不同的使用情况以及应对不同的物料降温时,所需要把各种各样的因素考虑在内。
知道温差、风量怎么
计算制冷量
加上单位
答:
制冷量
(kw风量)=(m/s)×密度(kg/m^3)×温差(摄氏度)×比热(w/kg*摄氏度)。例如:30摄氏度1m³的水,降温至20摄氏度:Q=1000L*4.2*10℃/860Kcal/h(转换为KW)=Q=48.8KW。使用的基本
公式
:Q=W*C*ΔT ,民用
空调
的制冷量单位是“匹”,1匹=2324W;
机房
用的空调的制冷量...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
机房需要多少制冷量
精密空调机房制冷计算
精密空调制冷量怎么计算
精密空调制冷量计算公式
精密空调制冷量计算
数据中心精密空调送风量计算
制冷热负荷计算公式
机房设备发热量计算公式
机房空调容量如何计算