答:
防火铁律: 根据《建筑
设计防火规范
》GB 50016-2014,防排烟风机的
机房
需独立,且防火隔墙和楼板的耐火极限需达到高标准。其中,防烟风机应与排烟风机分开,合用时需严格遵循相关规定,防火隔墙需1.5小时耐火,楼板需2.0小时。技术指南: 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017明确了更多细节,包括送...
《建筑
设计防火规范
》规定:附设在建筑物内的空调
机房
应与建筑物内的其 ...
答:
【答案】:B 《建规》6.2.7附设在建筑内的
消防
控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节
机房
、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的
防火
隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。通风、空...
发电
机房
防烟排烟技术
标准
答:
发电
机房
防烟排烟技术标准应按照《建筑
设计防火规范
》GB 50016执行。根据《建筑设计防火规范》GB 50016,火力发电厂生产建筑和辅助生产建筑内,高度超过32m的厂房内长度大于20m的内走道、其他建筑内长度大于40m的疏散走道、建筑面积大于50m^2且无外窗的集中控制室或单元控制室应设置排烟设施,其他场所可不设...
机房防火
有哪些
规定
答:
1、第七条根据机房不同部位、不同情况,建立健全各项
防火
安全制度、措施,并认真抓好落实;2、第八条经常组织移动通信机房、帐务中心、客服中心和基站防火安全自查与整改。检查内容:主要以
机房消防
设施、电源是否
规范
、有无超负荷运行、房屋是否漏雨,空调排水管是否漏水等,每月至少一次,对检查中发现的安...
《高层民用建筑
设计防火规范
》规定,
机房
内应设置储油间,其总储存量不...
答:
GB50016—2014于2015年5月1日实施,《高层民用建筑
设计防火规范
》GB50045—95同时废止。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,民建内柴油发电
机房
内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
发电
机房消防设计规范
要求
答:
布置在民用建筑内的柴油发电
机房
应符合下列
规定
:1 宜布置在首层或地下一、二层。2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。3应采用耐火极限不低于2.00h的
防火
隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。4
机房
内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,储油...
机房消防
有什么
标准
答:
机房
作为企事业单位存放服务器数据的房间有着重要的作用,其中火灾是其最大的隐患。规范中有规定:《建筑
设计防火规范
》GB50016 8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:1 国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS...
通信
机房消防
安全常识
答:
通信
机房防火
安全
规定
一、严禁与维护、抢修、故障处理、工程施工、勘查
设计
等工作无关的人员进入机房; 二、严禁任何人在机房内吸烟、动用明火、使用电炉等大功率电热设备; 三、在空调维修过程中须动用焊枪使用明火的,须远离设备、汽瓶和其它易燃易爆物品,确保机房通风良好,同时须检查确认
消防
灭火器能...
ab级
机房
设备运行对环境的要求
答:
A类:
机房
的耐火等类应符合GBJ45《高层民用建筑
设计防火规范
》中规定的一类耐火等类。A类标准和B类标准 A级为容错型,A级电子信息系统机房内的场地设备应按容错系统配置,在电子信息系统运行期间,场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。B级为冗余型,B级电子...
中华人民共和国国家
标准
电子计算机
机房设计规范
的第八章
答:
消防
安全第一节 一般
规定
第8.1.1条 电子计算机主机房、基本工作间应设二氧化碳或卤代烷灭火系统,并应按现行有关规范的要求执行。第8.1.2条 电子计算机
机房
应设火灾自动报警系统,并应符合现行国家
标准
《火灾自动报警系统
设计规范
》的规定。第8.1.3条 报警系统和自动灭火系统应与空调、通风系统联锁。