答:
1、把建筑物接闪器以及电力电子系统感应到或者直接接受到得雷电过电压通过与
接地
系统(接地网接地极)等相连的引下线释放到大地中的过程。因为大地的电阻和引下线的电阻非常的小,而建筑物自身的电阻很大,所以雷电过电压会从引下线导入大地中。2、《建筑物电子信息系统
防雷
技术规范》GB50343-20045.4....
电梯
机房
怎样做
防雷接地
?
答:
具体
做法
:1:使用结构柱子内两根电气筋(焊接)在
机房
内引出,设
接地
端子箱或图籍中做一圈基地装置(适用有机房电梯)
施工
也不复杂,和引下线的做法差不多 2:利用电梯导轨,底部与结构体内预埋的接地钢板焊接,顶部与附近的另一接地端子箱联结,(无机房电梯) 顶部距离接地装置远,用扁钢焊接或者o...
电气安装
防雷接地施工
要求?
答:
本工程属二类建筑,
防雷
保护按三级防雷设计,屋面避雷用Φ10镀锌圆钢焊通,安装方式见
施工图
。利用结构柱内主筋(每柱两根不小于Φ16)作引下线,下端与基础主筋或钢筋网焊通,形成电气回路,施工时应满足以下要求:1.柱内引下线的钢筋作好标记,以免接错。防雷用的金属件应焊接联通,搭接长度符合规范...
防雷接地
常识
答:
防雷接地
:为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害为目的的接地叫作防雷接地。 建筑多属于一级负荷,应按一级防雷建筑物的保护措施设计,接闪器采用针带组合接闪器,避雷带采用25*4(mm)镀锌扁钢在屋顶组成≤10*10(m)的网格,该网格与屋面金属构件作电气连接,与大楼柱头钢筋作电气连接,引下线利用柱头中钢筋,圈梁钢筋,楼...
正在
施工
的高层建筑应该怎么样做避雷措施
答:
对
防雷接地
系统提出了更高的要求,保证建筑物内的各种设备的正常工作。因为这些微电子设备具有精确度高、灵敏度强的特点,同时易受因雷电流所造成的电磁干扰。因此对
机房
的设计、
施工
应采取笼式避雷网,对外界的电磁干扰可起到屏蔽作用。在结构设计时应保证机房的顶板、底板、墙体内钢筋网格大小一致。
筏板基础
防雷接地
极 如何
施工
答:
建筑的接地设计都是要利用建筑基础作为自然接地体,其优点在这里就不讲了,筏板基础
接地做法
与通常一样的,还是根据
施工图
设计的接地干线分布将所有的
防雷
引下线、配电室、强弱电井,管道井、电梯井及需要接的
机房
等用地梁钢筋连接起来,形成一个完整的综合接地网、使这一区域形成一个等电位。由于筏板基础...
安装
接地
线有什么要求?
答:
1、10KV高压
接地
线 绝缘杆部分长度:700 mm 握手部分长度:300 mm 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm 总长(不包括线夹):1050 mm。2、35KV接地线 标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。3...
窗户
防雷
埋铁由谁安装?在电气
施工图
上吗?
答:
窗户
防雷
埋铁属于水电
施工
范畴。建筑防雷有直面雷击(就是直接打在楼顶的)侧雷击就是从侧面打来的,因为一般建筑比较高,顶避雷带并不能完全保护住楼体,所以侧面击雷就需要加设保护。屋顶的环或网称为避雷带,屋基周围的埋在地里的称为环型
接地
,均压环是设在屋内(通常在
机房
等重要设备所在地)为了更...
对
接地
线的安装有哪些要求?
答:
1、
接地
装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。2、接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。3、无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接...
防雷
防静电检测费用
答:
1.
防雷
专项工程检测费按工程合同总造价的3%收取。2.防雷工程报建时应提供防雷工程的资质、方案及设计
施工图
。3.防雷工程施工图方案审查费按类别等级收取。一类(一级)地图审核1000元,二类(二级)800元,三类(三级)600元。4.防雷直击雷装置定期检测(年检),
接地
点检测每点70-120元。避雷针,避雷塔,每...