11问答网
所有问题
当前搜索:
机械应急启动柜系统图
消防水泵
机械应急启动
装置 图片
答:
如图所示:另: 1. 根据《消防给水及消火栓
系统
技术规范》GB50974-2014标准规定,若继电器和弱电信号故障不能自动启动消防泵时,应依靠消防泵控制柜设置的“
机械应急启动
装置”直接启动消防泵。“机械应急启动装置”启动手柄平时处于停止状态(带锁),紧急火警时必须由被授权的管理人员操作。2. “机械应...
消防
系统
中的
应急机械启动
功能,是什么样启动的?与自动启动和手动启动...
答:
消防
系统
中的
应急机械
启动功能是手动闭合消防水泵启动的。因信号线路或消防水泵控制箱的控制线路故障,导致不能自动或手动启动消防水泵时,通过消防水泵控制箱门上的
机械应急启动
装置,直接手动闭合消防水泵的主接触器来启动消防水泵。应急机械启动功能与自动启动和手动启动的区别是:1、在自动或手动按钮启动消防...
配电
柜系统图
里怎么看哪个是强启强切?
答:
强启就是强制启动 一般是强制启动
应急
照明之类的配电箱,应急照明箱一般是ALE,另外强启一般强启控制的是接触器。强切就是强制切断,一般是在消防系统启动的时候 切断某些非消防电源,一般强切控制的是分励脱扣。
建筑
应急
配电箱
系统图
接触器下面有一条线代表什么
答:
A16下面那条线是主线,由断路器直接供电的。通过A16的接点才是辅助线(强行
启动
线)。这个图画的不太标准,我们画图从来不是这个画法。后面那不写着4*2.5吗?那是一根由断路器直接供电的;一根通过A16的接点供电的(强行启动线);一根零线(未通过开关);一根接地保护线(Pe线)。
中级消防设施操作员关键技能操作(1)
答:
一、消防泵组电气控制柜的功能、面板组成与操作控制 1.消防泵组电气控制柜功能 根据
系统
操作控制和维护管理的需要,湿式、干式自动喷水灭火系统电气控制柜主要具备启停泵、主备泵切换、手自动转换、双电源切换、巡检、保护、反馈
机械应急启动
等功能。 (1)启停泵功能 控制柜设置有手动启停每台消防水泵的按钮,并设...
图纸上ALE是什么意思
答:
AL代表照明配电箱,不是ALE而是 AEL是
应急
照明配电箱柜。另外还有AP:动力配电箱、AX:电源插座箱、ALZ:照明配电总箱。电气原理图是电气
系统图
的一种。是根据控制线图工作原理绘制的,具有结构简单,层次分明。主要用于研究和分析电路工作原理。电气布置安装图主要用来表明各种电气设备在
机械
设备上和电气...
一起学消防:干式自动喷水灭火
系统
答:
当连锁启动和联动启动失效时,可采用机械应急方式启动。
机械应急启动
时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。的气压值不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa。六、联动调试 干式
系统
的联动试验,启动1只喷头或模拟1只喷头的排气量排气,报警阀应及时启动,压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。七、...
配电箱
系统图
中1P、2P、3P,L1、L2、L3是什么意思?
答:
1P、2P、3P在
系统图
中代表空开的极位的意思。L1、L2、L3表示三相电源编号。1P是通断一路电的开关,2P为通断2路电的开关,以此类推。通俗的说,1P为一相开关,2P为两相开关,3P为三相开关,4P为三相加N相(零线)开关;专业说法是:1P即一极断路器或空气开关;2P即两极断路器或空气开关;3P即...
消防设施
系统图
有哪些
答:
消防水
系统图
:这是消防设施中最为关键的系统之一。它详细展示了消防水源、水泵、阀门、管网等设备的布局和连接方式。通过这张图,可以清晰地了解消防水源的供应情况、水泵的运行状态以及管网的布局,确保在火灾发生时能够迅速
启动
消防水系统,进行有效的灭火。消防报警系统图:这个系统图展示了火灾探测器、...
别克gl8备用启动槽在哪别克gl8
应急启动
钥匙位置图片
答:
别克g18备用启动槽又叫做
应急启动
装置,在别克g18的中控仪表台的中间最下方就能够看到备用启动槽。别克g18所采用的启动方式是一键启动,只需要踩着刹车,然后按下一键启动按钮,车辆就能够点火了,并且熄火也可以通过这个按钮来进行,不过别克g18在熄火前要将挡位挂到p挡上才可以。一键启动出现问题了,才...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
机械应急启动装置原理图
消防启动柜接线图解
消防应急电源装置接线图
机械应急启动接线图
消防机械启动柜实物接线图
应急控制柜实物接线图
消防机械应急启动柜怎么接线
消防泵应急机械启动柜系统图
消防应急机械启动图片柜