11问答网
所有问题
当前搜索:
柱上变压器
柱上
安装的
变压器
的容量一般在( )kV·A以下。
答:
【答案】:C 【解析】
柱上
安装的
变压器
容量一般都在320kV·A以下,变压器台可根据容量大小选用杆型,有单杆台、双杆台和三杆台等。
变压器柱上
安装时,变压器台的安装高度应距离地面()。
答:
柱上
安装的
变压器
容量一般在320V?A以下,变压器台可根据容量大小选用杆型,有单杆台、双杆台和三杆台等。变压器安装高度为离地面2.5m以上,台架采用槽钢制作,变压器外壳、中性点和避雷针三者合用一组接地引下线接地装置。接地极根数和土壤的电阻率有关,每组一般2~3根。要求变压器台及所有金属构件...
箱式变压器和
柱上变压器
的区别
答:
定义和性能不同。1、定义不同。箱式变压器,通常简称箱变,是指将传统变压器集中设计在箱式壳体中。
柱上变压器
是指安装在户外电杆上的变压器,是变配电系统中的主元件之一。2、性能不同。箱式变压器运行的安全性、稳定性较高。箱式变压器的外壳采用的是具有较强防腐能力的金属导体,其内部设备与设备之间所...
柱上变压器
优劣
答:
1,节电数量大,是缓和电力供需矛盾的有力措万他 2,节约费用,增产值 3,与普通
变压器
相比具有先进性和现实性 4,可以提高负载率,设备小型化,减少占地和投资,操作简便,节省原材料,简化工艺。缺点:主要表现在一方面是变压器的强烈市场需求推动,另一方面是目前配电变压器市场散乱的现状,加上入行门槛低...
简述
柱上变压器
安装的技术要求有那些
答:
5. 1. 4 一、 二次引线排列整齐、 绑扎牢固。 5. 1. 5 油枕、 油位正常, 外壳干净, 接地可靠, 接地电阻值附合规定, 呼吸孔道通畅。 5. 1. 6 压器安装后离地高度不得低于 3 米。 5. 1. 7 各螺栓紧固, 接触良好。 5. 2 作业流程 杆
上变压器
安装作业指导书 杆上变压器安装流程...
10kv
柱上变压器
台成套设备什么意思?
答:
10KV
柱上变压器
也就是离地安装於两根立柱(一般是电杆)中间的配电变压器,支撑配电变压器的架子就叫柱上变压器台,成套设备包括避雷器(三只),跌落式熔断器(跌落保险三只),接地配件及紧固件螺栓,高低压绝缘瓷瓶,低压配电箱等。供参考。
电力安装工程中的
柱上变压器
安装设备有什么?
答:
①10kV配电
变压器
台架的安装 大多数是使用双杆
柱上
安装变压器(容量小于500kVoA),两杆的间距为2m,变压器在杆上倾斜不大于20mm,配电变压器台架用两条2.4m的槽钢固定于两电杆上,台架距地面不低于2.5m,台架倾斜不应大于台高的1/100。变压器脚底与台架用4根螺丝上紧,同时变压器的高、低压柱头要加装防尘...
电线杆上的
变压器
怎么称呼
答:
叫配电
变压器
,属于电力变压器范畴。
箱变和柱变有什么分别
答:
作为交流系统中独立的成套变配电配置,适用于城市高层建筑、住宅小区、厂矿、宾馆、公园、油田、机场、码头、商场、学校、医院、铁路及临时性设施等户内、外场所。柱变很少听到,应该是
柱上变压器
的简称。柱上变压器是指安装在户外电杆上的变压器,是变配电系统中的主元件之一。
柱上变压器
与总配电箱连接采用电缆还是架空线吗
答:
柱上变压器
与总配电箱连接架空连接。架空连接施工注意事项:3.1配电线路的导线与电杆或构架之间的距离:10kV不应小于0.3m;0.4kV不应小于0.1m。 3.2配电线路每相的过引线、引下线与邻相的过引线、引下线或导线之间的净空距离:10kV不应小于0.3m,0.4kV不应小于0.15m。3.3 配电线路的引下线...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单杆柱上变压器
柱上变压器结构
柱上变压器实物图片高清
GB50148电力变压器安装规范
柱上变压器实物图片
柱上变压器安装规范
箱式变压器停送电视频
单相柱上式变压器
柱上变压器生产