11问答网
所有问题
当前搜索:
柱内钢筋引下线
建筑防雷
引下线
暗敷时,利用建筑外立面混凝土
柱内
的主
钢筋
作防雷引下线...
答:
【答案】:C 建筑物外立面防雷
引下线
暗敷时要求。是利用建筑物外立面混凝土
柱内
的两根主
钢筋
(≥φ16mm)作防雷引下线,并在离地0.5m处做接地测试点。建筑物外立面防雷引下线明敷时要求。一般使用40mm× 4mm镀锌扁铜沿外墙引下,在距地1.8m处做断接卡子。
防雷
引下线
利用
柱子内钢筋
做引下线,其跨接圆钢的最小直径应为多少?依据...
答:
防雷
引下线
利用
柱子内钢筋
做引下线,其柱子内主钢筋一般不会小于16的,采用搭接三面施焊,搭接长度不应小于其钢筋直径的6倍。与底板钢筋及各层相连的跨接圆钢的最小直径不应小于8MM 。
建筑避雷的
引下线
可以直接与
柱内钢筋
连接吗?
答:
1、
柱内钢筋
直径大于16的都可以,因为导电系数满足要求。2、通常柱内钢筋直径大于16时,直接就是利用作为
引下线
了,就不再设置其他的明装引下线,也不会出现引下线与柱内钢筋连接的情况了。3、引下线指连接接闪器与接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。
钢结构
中钢柱内
有没有内筋,作为
引下线
用的??一般是不是利用钢柱啊...
答:
钢结构不需要单独的
引下线
,利用钢柱再连接地母线至接地极。
防雷接地用
柱钢筋
做
引下线
,每层圈梁是否要连接
答:
参照以下规范:二类防雷:11.3.4 当建筑物高度超过45(30)m时,应采取下列防侧击措施。1 建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接;2 应利用钢柱或钢筋混凝土
柱子内钢筋
作为防雷装置
引下线
。结构圈梁中的钢筋也连 成闭合回路,并同防雷装置引下线连接;3 应将45m 及以上部分外墙上的金属栏杆,...
求助:
柱内钢筋
丝接的,做防雷
引下线
需要另外跨钢筋焊接吗?
答:
每隔1.5~2m应设置支持架固定。暗装
引下线
利用钢筋混凝土板梁、
柱钢筋
作为引下线,和外引预埋连接板,引下线与钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的U形卡子连接。利用混凝土柱钢筋作引下线不少于φ 10mm2 根主筋,利用金属构件铁爬梯等作引下线,构件之间必须连接成电气通路。
利用
柱内
的
钢筋
作为
引下线
,在接地网中
答:
防雷接地的整个系统的原则就是从楼顶到基础每层都是一个网片,然后
引下线
就是把各个网片串起来。明确这个原则后,各层包括基础就是一样的处理方式,就是各层主梁上的主
钢筋
和引下线连成环状,连接方式就是焊接,焊接的方式是在各转弯的地方加一个钢筋(12或14或16)帮焊,这样的目的是保证有效的连接...
...梁柱内部
钢筋
没有焊接的情况下钢筋可作为防雷
引下线
吗?
答:
可以的. 以下是建筑物防雷设计规范(GB50057-94)国家标准中的规定.第3.3.5条 利用钢筋混凝土柱和基础
内钢筋
作
引下线
和接地体,国内外在六十年代初期就已经采用了。现已较为普遍。利用屋顶钢筋作为接闪器国内外从七十年代初就逐渐被采用了。关于利用钢筋体作防雷装置,IEC1024—1防雷标准的规定...
建筑利用立
柱内钢筋
(或钢立柱)作防雷
引下线
,利用柱基础钢筋作接地体...
答:
防雷引下处要设断接卡,这是规范要求的。如果利用结构
钢筋
作
引下线
,那就要做测试点。钢立柱不存在设断接卡或测试点的问题。
请问利用
柱内
最外面的钢筋做避雷引下线,因为箍筋与避雷
引下线钢筋
是...
答:
做避雷
引下线
的
钢筋
是可靠与接地体电气通路的连线,它随时都保持着与大地相通的零电位。雷电来时,极高电位的雷电会在瞬间注入大地,电流不会流向有更大电阻的别的路径,这是电的本性!除非引下线的钢筋与接地体连接不可靠。