柱内防雷引下线一定要对角主筋吗
设计
柱
筋不满足
避雷引下线
要求时,怎么处理?
答:
所以,
没有柱筋不能满足引下线的,只有焊接不到位的缺陷可能
!并且“规范要求为不小于φ16的对角主筋为避雷引下线”这话没有依据!只可能设计人担心施工质量而保守加码的要求,不加考虑就写在图纸上。
建筑基础
防雷
接地系统如何做
答:
(2)引下线:尽量利用建筑物钢筋混凝土柱内的对角主筋作为引下线
,建筑物的消防梯、钢柱等金属构件也可作为引下线,但其各防雷部件之间均应连成电器通路。(3)接地装置:设计接地装置时,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%,基础表面无防水层时,可利用基础内的钢筋作为接地装置(详后面的...
谁能给份
防雷
工程施工方案?拜托了
答:
3、避雷带引下线利用
柱内
两
对角主筋
,被利用主筋从下到上焊接,一直焊到天面,每层楼中间加以箍筋。在每根作为
防雷引下线
柱子或剪力墙的外侧预埋一块100×100×10钢板,作为测量接地电阻及连接人工接地体之用。钢板中心标高0.3米,钢板与作为防雷引下线的柱内主筋焊成电气通路(不少于两点)。4、利用...
建筑物利用桩
主筋
做
引下线
时有哪些规定?
答:
1、规范规定必须满足≥φ16的2根主筋以及<φ16且≮φ12时必须有4根主筋
,考虑的是防雷引下线其必须满足引雷时雷电流通过时产生的热效应与力效应。2、2根φ16主筋的平方数与4根φ12主筋以及3根φ14主筋的平方数是相当的。3、设计上考虑采用4根φ14主筋而非3根φ14主筋,主要考虑每2根<φ16的...
建筑
防雷引下线
答:
你好
防雷引下线
不允许使用同侧钢筋 你就用
柱内
两根
对角主筋
绑扎至顶层(我们这边现在不允许焊接)然后按设计说明用多大的圆钢弯个U型弯一连 伸出屋面就行 将来以后好与避雷带连接 望采纳!
利用结构内不少于两根φ16
主筋
作
防雷引下线
,要求此两根主筋通长焊接...
答:
如果
主筋
本身是焊接连接的就不用焊了,做好标记别弄错就行,如果是丝接的就用直径不小12的圆钢做个过桥弯焊上,
一定要
双面焊接,这是规范要求,焊缝表面要平整光滑无夹渣、咬边等缺陷。6层高就不用做均压环了!楼顶上所有引上点要甩点与上边裸露的镀锌钢筋焊接,焊点处做防腐处理。楼下边还要做检测点,...
请专家指点下我家的
避雷
针要怎么安装?
答:
根据《建筑物
防雷
设计规范》 我建议你可以这样考虑:在楼顶的小楼梯房顶铺设一圈直径10的热镀锌圆钢,由支座架(钢筋伸进女儿墙)撑起,用一根连接到屋面的
避雷
带,且屋顶的女儿墙避雷带做法一样,然后利用建筑物的
柱内
的两根直径16或4根12的
对角主筋
通常焊接做为
引下线
,引下线与基础钢筋连接,外墙引...
基础
防雷
接地焊接做法
答:
3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)
对角
的二根主钢筋焊接成环网(
主筋
小于12的须采用4根主筋),
引下线
与环网焊成一体。4、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处敲净后,做防腐处理。5、...
简述建筑物
避雷
带施工安装的主要要求?.
答:
17利用
柱内
不少于两根主筋(≥Φ16)或四根(≥Φ12)
主筋对角
焊接做
防雷引下线
,下端接至共用接地网及桩基主筋中间接头处用电焊焊接不少于两根;变断面及错位时仍保持两根主筋连续焊接到底;接地施工做法参见国标D562。18利用基础圈梁内两根Φ20或小于Φ16四根钢筋作接地装置,钢筋搭接长度为宽度的三倍...
...∅≥16mm2根或∅<16mm4根)自上而下通长焊接作为
防雷引下线
...
答:
没有题上说的规定。
引下线
利用
柱内对角
纵筋不小于2Φ12就符合要求了。