答:
3、如果不能满足前两个条件,
则需要把变截面处钢筋在梁面筋下部弯钩,上部钢筋重新预埋,下部钢筋弯钩长度为柱缩小长度加200
,上部钢筋锚固为1.5倍锚固。由于柱筋每侧减少数量为1根在提前一层考虑上层钢筋错开的问题,应在压力焊时注意焊接钢筋长度,保留的4根22钢筋全部保留较高的钢筋,原角筋较矮的...
请问
框架柱钢筋
变小,
截面变小
,
钢筋变
少,上部钢筋如何设置?
答:
这种情况下面的框架柱钢筋在梁上平收头做12d弯锚,
上面框架柱钢筋按标准位置下插锚固长度或下部钢筋按上部钢筋数量按上面钢筋位置打弯甩茬和上面钢筋搭接即可
。参见下图:
请问
框架柱钢筋
变小,
截面变小
,
钢筋变
少,上部钢筋如何设置?
答:
应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋
。现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一;该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一。当...
柱子变截面
大
变小
可不可以直接弯锚上面的
钢筋
插下来吗
答:
可以的下面
钢筋
至梁,上部筋插入梁内锚固长度
正负零
柱子
缩小
后钢筋怎么
苗固?
答:
基础柱到正负零处截面缩小,并不存在什么锚固问题的。
柱子
纵向
钢筋
的变化,可以参考16G101-1图集68页,有详细的做法说明的。根据图集,你可以自己对照一下,
截面变化
了多少,采取哪种做法。请采纳谢谢
楼板扣筋规范,
柱子变小
,
钢筋
如何配
答:
楼板扣筋规范:扣筋的规范叫法应该是: 板的支座负筋,两端需设置90度弯钩 长度为板厚减一个保护层。详细做法见国标图集11G101-1第92页。
柱子截面变小钢筋
构造做法见国标图集11G101-1第60页。
...的连接点应设在什么位置?是设在楼板中吗?因为过了楼面
柱子截面
...
答:
一般是
截面变小
了,可以把
柱子钢筋
甩上来,超过楼面,余下钢筋做封端处理(弯钩),中层柱子焊接不允许在根部。
土建
柱截面变小
10CM
钢筋
减少同时钢筋也变小
答:
直接搭接或焊接加长。在变截两个方向的角筋要按照03G101--1修正版图集第38页,从板面算起插入
框架柱
1.5lae锚固长度,在下层柱未浇筑混凝土时插筋(变截50mm时可以在梁柱节点处弯折处理)。中间B侧2根25H侧2根20的根据柱变截后位置进行调整,可焊接也可插筋处理,但锚固长度一定要满足图集要求。
柱子
既要
变截面
又要
变钢筋
,
怎么处理
?
答:
柱子
要
变截面
又要
变钢筋
时,要在合理的高度,把要求变截面多余的钢筋去掉,在按要求把钢筋邦扎好,进行组模,浇筑就可以了
当
柱截面变小
后梁伸入柱的位置
怎么
锚固和拉通?
答:
所以框架梁与
柱子
相交处梁
钢筋
肯定要走柱钢筋里面,这样才算锚固了,当然这个地方梁箍筋是绑扎不到位的,这是不可避免的情况,任何地方都如此,一般都是用12的钢筋,长度看实际情况两头搭接一下,放在柱筋外侧梁箍角部起个固定作用就行了(你的采纳是我前进的动力)...
1