施工中
柱梁板混凝土
强度不一样,该如何浇筑?如果先
浇筑柱
等过1、2天...
答:
一般情况柱子先浇,
1.5小时后浇梁板
,你这个方法也可以,
混凝土
的
梁板柱能
不能一起
浇筑
答:
可以,注意合理安排施工顺序,
应在柱(墙)浇筑完毕后1~1.5h后再浇筑梁板
。
柱
和
梁板能
分开
浇筑
吗?也就是说先
浇注后浇梁板
,规范上可有什么
可以
依据...
答:
能,柱和梁板同时浇捣的话,柱要先施工完成后,要停止1小时,让砼沉降一下。接着再浇捣上面梁板砼
。混凝土浇筑指的是将混凝土浇筑入模直至塑化的过程,在土木建筑工程中把混凝土等材料到模子里制成预定形体,混凝土浇筑时,混凝土的自由高度不宜超过2m,当超过3m时应采取相应措施。浇筑前应将模板内的垃...
混凝土浇筑
时,当
柱
、墙浇筑完毕后应停歇( )使混凝土拌和物获得初步沉实...
答:
【答案】:B 在每一施工层中,应先
浇筑柱
或墙。在每一施工段中的柱或墙应连续浇筑到顶。每排
柱子
由外向内对称顺序进行浇筑,以防柱子模板连续受侧推力而倾斜。柱、墙浇筑完毕后应停歇1.0~1.5h,使
混凝土
拌合物获得初步沉实后,再
浇筑梁
、板混凝土。
梁柱节点
浇筑混凝土
必须要一起浇筑吗,
能
不能现
浇筑柱子
后12小时再浇筑...
答:
20mm。(条文说明明确:楼层结构底面是指梁、板、无梁楼盖柱帽的底面。)《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 8.3.2
混凝土浇筑
应保证混凝土的均匀性和密实性,混凝土宜一次连续浇筑。如连续浇筑是不能现
浇筑柱子
后12小时再
浇筑梁
的。(见图片:表8.3.4-1、表8.3.4-2的规定。)条文说明 ...
混凝土
墩
柱
应在
浇筑
完成后最少24h 且混凝土强度达到设计强度的75%以上...
答:
指需要达到2个条件,1、最少24h,2、
混凝土
强度达到设计强度的75%以上,并不是说一天能达到75%的强度。
为什么
浇捣梁砼
1-2小时
后才能浇
有
梁板
?
浇捣柱
是先浇哪一根,就是按什么...
答:
不用隔着一两个小时,让其稍微挺一会就行。正常施工顺序是:先把区域内所有的
柱子浇
好,然后回头
浇梁板
、。
混凝土柱
、墙
浇注
完毕后让其自淀几小时左右。
才能浇筑梁板
与其结合
答:
规范没有要求
混凝土柱
、墙
浇注
完毕后让其自淀多少小时左右,
才能浇筑梁板
与其结合。
柱混凝土
打完
后几天可以
绑梁钢筋及打梁混凝土
答:
柱子混凝土
打完后,混凝土达到50%以上就可以搭设梁、板的支撑模架、支模、绑扎钢筋、接着
浇混凝土
。若不属于高大模板工程的一般模板支架,柱子混凝土打完后随即可以支梁、板模、绑扎钢筋、接着浇混凝土,柱子侧摸拆不拆都不碍事。
墙
柱
与
梁板
混疑土分开
浇筑多长时间
为宜
答:
1.按照强柱弱梁的设计原则,一般墙
柱混凝土
强度等级高,而
梁板混凝土
强度等级低一点,所以分开浇筑更符合设计和经济原则 2.至于停留时间多长根据室外温度和你工作面大小,如果每层五六百平方米可以全部浇筑完成后再回头
浇筑梁板
3.先全部浇筑完成墙柱是因为墙柱混凝土完成后使其在稳定性上更好,所以就这样...