11问答网
所有问题
当前搜索:
柱钢筋直径上大下小怎样连接
柱子钢筋下小上大怎么
接法16g101一1规范?
答:
柱子钢筋下小上大,
可在下一层连接位置连接,也可以把上面大的钢筋锚固到下层
。俱体做法可参考16G101一1的63页
上下
柱钢筋直径
不一样
怎么
搭接
答:
有三种搭接方式:电渣压力焊、直螺纹连接、绑扎
。连接的位置和比例在03G101-1第36、42页也中有很明确的表示。
独立
柱钢筋直径
相差三个等级
怎样连接
答:
下柱为18的钢筋,上柱为25的钢筋,可用焊接连接(25-18=7,钢筋径差刚好等7)或绑扎连接
。参考资料:《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012、16G101-1 (替代11G101-1)平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
...
直径
从16到25mm,下
柱
为地下室,
钢筋如何连接
,请高手指教
答:
连接钢筋
的
直径
超过两级宜采用螺纹套管连接。
柱子钢筋下面小上面大怎样
处理
答:
1、一般会用直径同上层柱的插筋处理,也就是插筋
。2、插筋是指在浇筑基础前,根据柱子纵向钢筋的尺寸、数量将一段钢筋事先埋入基础内,插筋的根数、尺寸应与柱子纵向钢筋保持一致,其长度应=基础内弯折长度(一般为max{10D,200mm})+(基础板厚-保护层厚度)+伸出基础长度。由于插筋需要临时成形与...
柱子钢筋下小上大怎么
接法16g101一1规范
答:
某层
柱子钢筋直径
变大的绑扎搭接,应该在下层柱加密区外进行, 其搭接长度按较小的直径计算,接头面积百分率不得大于50%。搭接长度内箍筋的间距不应大于5d,且不大于100mm。这才是规范内容,16g101一1不是规范,而是符合规范要求的图集。
上柱钢筋比下
柱钢筋直径大
根数少
怎么连接
?
答:
上
柱直径
大于下柱直径向下层锚固。根数少属正常现象,正常构造即可。
框架
柱
中
钢筋直径下面
是细的变成
上面
是粗的只能采用绑扎搭接吗?_百度...
答:
差一个级别的可以进行电渣焊接,绑扎必须是预埋插筋,锚固长度要符合图集的要求,
下面
的
钢筋
的锚固也要符合图集要求。
剪力墙结构竖向
钢筋上
粗下细应
如何连接
答:
可以采用搭接和焊接两种方法进行
连接
。搭接长度和焊接长度按较
小直径
的钢筋进行计算。计算方法详见《混凝土结构设计规范》和国标图集,03G101的规定是:当
钢筋直径
小于28mm时,宜采用搭接形式,大于28mm时宜采用机械连接或对接连接。详见03G101-1 P36,第5条。
谁知道
柱
下层
钢筋直径
比上层钢筋直径小时
怎么
处理啊?在上层
连接
还是下层...
答:
柱下层
钢筋直径
比上层钢筋直径小时,把上
柱钢筋
插下下柱(从梁底下来一个LAE才对,03G101-1第42页右上角里的很明确规定的)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
上下层柱子钢筋直径不同
柱子钢筋小变大怎么连接
22g101柱子插筋做法
22G101钢筋搭接规范
柱钢筋上层比下层大怎么连接
柱钢筋小变大规范图集
22g101钢筋绑扎搭接规范图集
22g101剪力墙竖向钢筋搭接
钢筋可以焊接吗