11问答网
所有问题
当前搜索:
根据负荷选择变压器
如何用电力
负荷
计算
选变压器
?
答:
变压器容量使用最好在70~80%
,如果功率因数低的话还要加大容量,如果电机比较多,还要考虑启动电流的影响,如果是间歇启动,分时启动的话还好,否则容量还要大一些,但是变压器短时过载没什问题。这个问题需要根据你的用电情况,和以后用电容量的增加具体分析,选大了要每个月要多交好些钱,小了以后换大的还要十来万,你可以...
如何
根据负荷
计算
变压器
容量?
答:
首先选择变压器的额定电压
。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷...
变压器
的
负荷
怎样
选取
?
答:
变压器的负载率在变压器额定容量的65-75%最合适
。根据负载容量选,400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。根据农村电网用户分散...
根据
计算
负荷
怎样
选择变压器
的容量
答:
变压器容量应根据计算负荷选择
。确定一台变压器的容量时,应确定变压器的负荷率。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率最高,在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率在85%左右。当安装两台及以上主变时,每台容量的选择应按照其中任何一台停运时,其余...
在工厂供电系统设计中,
选择变压器
时所依据的
负荷
是()
答:
在工厂供电系统设计中,
选择变压器
时所依据的
负荷
是()A.最大负荷 B.平均负荷 C.计算负荷(正确答案)D.有效负荷
变压器
容量的
选择
原则是什么?
答:
变压器的负载率在变压器额定容量的65-75%最合适,怎么
选择变压器
的容量?就是
根据负载
容量选,如400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。但是你负载的同时运行系数也基本上是0.7-0.8左右。1600KVA以下,基本上就这样选就可以了,但太大了要细算。变压器的容量选择是:...
请问如何
选择变压器
?
答:
根据
电路系统的负载情况进行
选择
。为提高变压器的利用率,减少变损,
变压器负载
电流为额定电流的75~85%时较为合理。1、确定
负荷
类型,选定典型日负荷曲线。2、确定等值空气温度θδ;IEC标准中的环境温度不是环境的平均温度,而是等值空气温度,其含意是:在的时间间隔内,在负载下,如维持θδ不变,则...
知道
负载
功率怎样确定
变压器
容量?
答:
变压器
容量乘0.8就是KW,知道变压器容量后乘65-75%最是变压器的最佳工作状态。这样就是说,1000KVA变压器可以带800KW
负载
,但是变压器带650-700KW最好。
选择
主
变压器
时应考虑哪些因素,其容量,台数
答:
1.容量:主
变压器
的容量应
根据
实际
负荷
需求来确定。负荷需求包括当前的用电负荷以及未来的负荷增长预测。通过了解负荷特性、负荷峰值和负荷波动等信息,可以确定适当的容量范围,以确保变压器能够满足负荷要求并具备一定的冗余容量。2.台数:主变压器的台数
选择
与负荷的可靠性和供电连续性密切相关。单台变压器...
知道三相电机的总
负荷
的功率,如何
选择变压器
的容量?
答:
已知三相电机总功率P1,(这是输出功率,还应算出需要的点功率P2=P1/η);
选取
系统总效率η=0.7,则P2=P1/0.7;不可能全部电机都在同时工作,选同时系数K=0.7;实际需用的电功率为:P=P2*0.7;一般
变压器
设计时,当
负荷
在50-60%额定负荷时效率最高,所以变压器功率选P0=P/0.6 则变压器的...