框架柱的钢筋接头规范
框架柱钢筋接头
位置
要求
有哪些?
答:
柱钢筋接头位置要求如下:
1、一般的框架柱接头位置应高出楼面砼面500mm、1/6柱净高、柱的长边尺寸
,三者取较大值,同截面内接头百分率不能大于50%。2、
接头位置应避开箍筋加密区
,你这个是基础框架柱,加密区为1/3柱净高,所以接头位置距地面高度应大于1/3柱净高,无法避开时应采用机械连接。3、相...
框架柱钢筋接头
位置
规范要求
答:
在设计框架柱钢筋接头时,需要遵循一系列规范。首先,
接头位置通常应选择在楼面混凝土面以上500mm,或者柱净高的1/6,以及柱长边尺寸的较大值
。这三个尺寸中,应以其中的最大值为准,但同一截面内的接头数量不应超过总数的50%。特别注意的是,接头应避免落在箍筋加密区。对于基础框架柱,加密区通常位...
框架柱钢筋接头
位置
规范
答:
1、接头位置需大于楼面砼面的0.5m以上,或1/6的柱子净高、或柱子的尺寸
。2、接头与地面的高度,要大于1/3的柱子净高。3、相邻的接头,其距离要满足规定要求。4、上层钢筋直径更大的话,需连接至下层连接。
钢筋接头的要求
和
规范
答:
1、钢筋接头宜设在受力较小处。2、避开有抗震根据柱端、梁端箍筋加密区位置
。3、如果避开不了有抗震要求的框架结构柱端、梁端箍筋加密区位置,则提高接头等级和减少接头百分率,采用Ⅰ级接头或Ⅱ级接头,接头百分率不大于50%。4、只要接头面积百分率不大于50%,Ⅰ级接头或Ⅱ级接头可以在抗震结构中的任...
框架柱
,柱子
钢筋接头
应相互错开,错开多少合适呢,50cm符合
规范
吗?
答:
柱子钢筋接头应相互错开50cm符合规范
。《混凝土结构工程施工质量验收规范》是这样规定的:5.4.3 钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍。5.4.4 在施工现场,应按国家现行标准 《钢筋机械连接通用技术规程...
柱子钢筋
的搭接
要求
有哪些?
答:
里面的基础梁则是。在连接区,如果只有两根纵筋,我想可以把搭接头设在同一区段内,把锚固长度乘以1.6系数,即按100%
接头
面积百分率来取,如果超过4根筋,最好是隔一搭一或隔三搭一,搭接修正系数取1.4或1.2。至于
柱子钢筋的
搭接部位,首先区分是什么柱,对于
框架柱
,要执行101-1图集,...
钢筋接头的要求
和
规范钢筋接头的规范要求
答:
1、接头宜设置在结构构件受拉
钢筋
应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级
接头的接头
百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;I级接头的接头百分率除下面b条款所列情况外可不受限制。2、2、接头宜避开有抗震设防
要求的框架的
梁端、柱端箍筋加密区;当无法...
建筑工程
柱钢筋
绑扎施工
要求
?
答:
1.
柱
中的竖向
钢筋
搭接时,角部钢筋的弯钩应与模板成45°(多边形柱为模板内角的平分角,圆形柱应与模板切线垂直),中间钢筋的弯钩应与模板成90°。如果用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩与模板的角度不得小于15°。2.箍筋
的接头
(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上;箍筋转角与纵向钢筋...
框支梁
钢筋
搭接位置
要求
答:
在施工中,施工单位把
框架
梁上铁在柱端的1/3搭接了(采用绑扎搭接,主要考虑省料),我们
要求
整改,施工单位提
钢筋接头
位置要尽量放置在不受力或者受力比较小的位置.一般: 出采用电弧焊处理,把搭接的梁钢筋焊接起来 1. 梁 底部钢筋在支座处,上部钢筋在跨中1/3范围内,
接头钢筋
同一断面不得超过50...
柱子钢筋
绑扎搭接长度是多少?
答:
柱子钢筋
绑扎搭接长度要根据具体情况而定,长度计算要根据抗震等级、混凝土强度等级、根据级别。
柱子的
搭接要在非加密区范围内,及避开加密区楼板面以上(500mm;1/6净高;
柱的
最长边)Max,搭接长度为LL。
框架柱钢筋
一般不采用绑扎搭接,因为钢筋的直径大于16mm,超过16mm设计
要求
采用机械连接(或者焊接)。