11问答网
所有问题
当前搜索:
框架梁箍筋加密区规范要求
工程中
框架梁
,柱的
箍筋加密区
怎么规定的?
答:
框架梁中箍筋加密区应是一级框架梁端2倍梁高范围内和二~四级框架梁端1.5倍梁高范围内,箍筋应当加密,且加密区长度不应小于500mm
,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;对于绑扎接头的钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于100mm。
框架
结构
箍筋加密
范围及抗震等级
要求
答:
掌握加密区域的长度
。
框架内的箍筋加密区应在一级框架梁端梁高的2倍和二-四级框架梁端梁高的1.5倍范围内
。箍筋应加密,加密区长度不小于500mm。第一个箍筋应设置在距节点边缘50mm以内。搭接长度范围搭接长度范围对于绑扎接头,钢筋搭接长度内的箍筋间距不应大于100mm。 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:特别推荐...
梁加密区
范围
规范
答:
法律分析:梁的箍筋加密区规定:. 加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高
,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。. 箍筋加密区是对于抗震结构来说的。. 根据抗震等级的...
梁
的
箍筋加密区
有哪些
规范
规定?
答:
梁的箍筋加密区规定:
加密范围从柱边开始
,
一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高
,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置...
箍筋加密区
是如何规定的
答:
一、箍筋加密区是如何规定的1、加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高
,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。2、法律依据:《中华人民共和国标准化法》第二条 本法所...
箍筋加密区
是如何规定的
答:
框架
柱箍筋加密的
规范
规定有哪些框架柱箍筋的加密区的规定如下:1、首层框架柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的
箍筋加密区
长度取h/3,上部取max(500,柱长边尺寸,h/6);
梁
节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内也需要加密;2、首层以上框架柱箍筋加密区分别为:上、下部的箍筋...
梁箍筋加密区
范围
答:
根据查询中华人民共和国住房和城乡建设部官网得知,对于钢筋混凝土
框架
结构的梁来说,抗震等级为一级时,
箍筋加密区
为2h且大于等于500mm,抗震等级为二、三、四级时,箍筋加密区为1.5h且大于等于500mm(h为
梁
的高度)。在主梁与次梁的节点处,在主梁内的次梁两侧各附加3组箍筋,间距为50mm。框架柱...
梁箍筋
的加密区长度是多少,柱的
箍筋加密区
长度是多少?
答:
除柱端
箍筋加密区
外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。
加密
范围:底层柱和
梁箍筋
的加密范围详解
答:
加密范围是按照
规范
规定来的,没有具体的计算公式。但别担心,我会给你一个大致的指导。本文将详细介绍底层柱和
梁箍筋
的加密范围,帮助你更好地理解加密范围的
要求
。️底层柱加密范围底层柱的
加密区
长度应不小于该层柱净高的1/3。以后的加密区范围则由柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6以及500mm三者...
三级抗震框架梁
梁端箍筋
的
加密区
长度为多少
答:
《混凝土结构设计
规范
》 GB 50010-2010(2015版)3
梁端箍筋
的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应按表 11. 3. 6-2 采用;当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于 2% 时,表中箍筋最小直径应增大 2rnm。11. 4. 14 框架柱的
箍筋加密区
长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的 1...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
22G101框架柱箍筋加密区规范
梁筋搭接区箍筋加密规范最新
梁箍筋加密区长度规范
框架梁端箍筋加密区
梁的箍筋加密区范围如何规定
梁配筋计算公式规范
基础连梁箍筋加密的规定
悬挑梁箍筋加密区怎么规定
框扁梁箍筋加密区