11问答网
所有问题
当前搜索:
桥架一般离地面多高
电缆
桥架
水平敷设时的
距地
高度不宜低于
答:
2.5米
。电缆桥架水平敷设时的距地高度
不应低于2.5米
,垂直敷设时距地1.8米以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于2.5米,应采取保护接地措施。同时,桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐...
...电缆
桥架
水平敷设时的
距地
高度
一般
不宜低于( )m。
答:
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16—2008)第8.10.3条规定,
电缆桥架水平敷设时的距地高度不宜低于2.5m
;垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m。除敷设在电气专用房间内外,当不能满足要求时,应加金属盖板保护。
电缆
桥架
的安装高度有没有标准?
答:
桥架垂直敷设时,
在距地1.8m以下部分应加金属盖保护
,但敷设在 电气专用房间内时可除外。电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ①
桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m
;② 电力 电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如...
电缆
桥架
在水平敷设时的
距地
高度
一般
不宜低于
多少
m?
答:
【答案】:B 电缆桥架水平敷设时,
底边距地高度不宜低于2.2m
。除敷设在配电间或竖井内,垂直敷设的线路
1.8m以下
应加防护措施。
桥架
安装要求有哪些?
答:
(7)电缆
桥架
宜高出
地面
2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。(9)在吊顶内设置时,槽盖...
...
桥架
对
地
有没有安全
距离
的要求?如果有那最小安全距离是
多少
?_百度...
答:
民用建筑电气设计规范 电缆
桥架
(梯架、托盘)水平敷设时的
距地
高度
一般
不宜低于2.50m,垂直敷设时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层等)内时除外。
电缆
桥架
水平敷设时
距离地面
高度
答:
1、室内区域:至少不低于3.0米。2、经常检修和背后维修区域:至少不低于2.4米。3、车辆经过通道:至少不低于4.2米。,电缆
桥架
应根据具体需要进行垂直安装,在垂直安装时,应当根据走线长度、电缆数量和规格、桥架类型等因素进行选择和设计,同时应考虑桥架两端的承重能力和支撑结构的稳定性等因素。
屋面
桥架
安装高度至少300mm是哪个规范
答:
1、电缆
桥架
宜高出
地面
2.2m以上,桥架顶部距楼板不宜小于300mm,在有过梁或其它障碍物时不宜小于50mm。2、直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m时应设有伸缩缝:电缆桥架跨越建筑物伸缩缝应设置补偿装置。3、这些都属于施工规范。所以屋面桥架安装高度至少300mm是施工...
桥架
安装标准是什么?
答:
电缆桥架的安装位置:桥架水平敷设时,
距地高度一般不宜低于2.5m
。桥架多层敷设时,为了散热、维护以及防干扰的需要,桥架层间应留有一定的距离电缆桥架在与各种管道平行敷设时,其净距应符合有关的规定。支吊架的安装:电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~...
电缆
桥架
宜高出
地面
2.2米是那个规范
答:
由中国工程建设标准化协会电气工程委员会联合修订,规定电缆
桥架
宜高出
地面
2.2米。电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成,建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室外桥架要求离地面多高
桥架距地高度
地面铺设桥架离地多少
桥架离地高度
服装厂桥架离地面的高度
电缆桥架距地面最小允许距离
室内桥架高度要求
现场桥架一般多高合适
高压线桥架离地面多高