答:
2、间隔和距离规范要求:电缆桥架与空调管道平行时不小于300毫米
,也可以在下边不小于300毫米交叉时采取隔热防腐措施,另外,当电缆桥架与伸缩缝处需要交叉时,电缆桥应断开,断开间隔以100毫米为宜,在伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接。3、密封和防雨规范要求:电缆桥架穿墙安装时,墙上应安装相应的密...
桥架安装
的一般规定有哪些?
答:
电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:
① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;② 电力 电缆桥架间不应小于0.3m
; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架...
桥架距墙
最短是多少呢?
答:
桥架距墙最短距离,应当就是桥架需要的安装维修间距,
一般情况下约一百左右
。
竖式
桥架
支架离后
墙多远
答:
距离不可小于0.3m
。电缆桥架宜高出地表2.2m之上,桥架顶部距顶棚或其他阻碍物不可小于0.3m,桥架宽不可小于0.1m,桥架内横剖面的填充率不可超出50%。电缆桥架内缆线竖直铺砌时,在缆线的上方和每相隔1.5m处应稳固在桥架的支撑架上,水平铺砌时,在缆线的首、尾、拐弯及每相隔3~5m处进行稳固。...
垂直
桥架距墙
尺寸
答:
(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m
。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。(5)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架...
室内
桥架
敷设时
距离墙面
多少合适
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:消防管道是在管道外皮
距离
梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒
安装
,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的
桥架
。它们的高度和宽度...
弱电
桥架
和强电桥架在
安装
时的
距离
的规范是多少
答:
还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维版护
距离
”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。电缆
桥架安装
应水平,最大弧垂不应大于权10毫米;...
桥架安装
要求有哪些?
答:
(1)电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,电缆桥架垂直敷设时固定点
间距
不宜大于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和
桥架安装
必须考虑电缆敷设弯曲半径...
电气
桥架
水管外壁
距离墙壁
的距离最小有多少距离?
答:
一般不小于50mm
弱电
桥架
和强电桥架在
安装
时的
距离
的规范是多少?从桥架引出的管弯度有...
答:
1)
桥架
本身没有强弱电之分,但在
安装
过程中是有一定要求的,高低zhidao压电缆桥架应尽量分开安装。2)在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及...