目前,
国内、外深层载荷试验常用的方法有两种:一种是深层平板载荷试验;另一种是螺旋板静载试验(如前述)
。深层平板载荷试验适于确定地基土埋深>3m的深部地基土层及大直径桩桩端土层在承压板下应力主要影响范围内的承载力。它具有试验结果可靠度较高的优点,是国家规范规定的必要测试项目。但往往因其施...
地基承载力怎么
检测
答:
每独立
基础
下至少有1点,基槽每20延长米应有1点每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔0.5h读一次沉降,当连续2h内,每h的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。检测内容:天然
地基承载力
,检测数量不少于3点;复合地基承载力抽样检测数量为总
桩
数的0.5%~1.0%...
怎样做地基
土的
承载力试验
?
答:
(2) 单线法载荷
试验
:在场地内相邻位置的同一标高处至少做3个不同压力下的浸水载荷试验。(3) 饱水法载荷试验:在浸水饱和的土层上做一个载荷试验。(4)
地基承载力
标准值。同一土层参加统计的试验点不应少于3点,当个点计算值的极差不超过平均值的30%时,取此平均值作为该土层的低级...
地基承载力试验怎么做
答:
地基承载力试验的方法包括:
直接法、静力触探、动力触探等
。一、直接法 直接法是通过现场测试、室内试验或原位试验等手段,对土层的抗剪强度进行测定,具有简单易行、快速有效、结果可靠等优点。静力触探是采用一定形状的金属探头(如钢针),利用其顶入土层后产生的应力波传递到另一端的接收装置中进行分析...
静力基桩载荷
试验
答:
有:锤击贯入试桩法、波动方程法和静动法等
。其中,波动方程法是我国目前常用的高应变检测方法。但这些方法在某些方面仍有较大的局限性,尚不能完全代替静载试验而作为确定单桩竖向抗压极限承载力的设计依据。 3.间接法 依据直接法已取得的试验成果,结合土的物理力学试验或原位测试数据,通过统计分析,以一定的计算模式...
地基承载力
的测量方法
答:
(1)原位
试验
法(in-situ testing method):是一种通过现场直接试验确定
承载力
的方法。包括(静)载荷试验、静力触探试验、标准贯入试验、旁压试验等,其中以载荷试验法为最可靠的基本的原位测试法。(2)理论公式法(theoretical equation method):是根据土的抗剪强度指标计算的理论公式确定承载力的方法...
地基承载力如何
检测
答:
标准贯入
试验
(standard penetration test,SPT)是动力触探的一种,是在现场测定砂或粘性土的
地基承载力
的一种方法。这一方法已被列入中国国家《工业与民用建筑
地基基础
设计规范》中。它利用一定的锤击功能( 锤重63. 5kg , 落距76cm ) , 将一定规格的对开管式的贯入器( 对开管外径51mm , 内径...
桩基
静载
试验
步骤介绍?
答:
在确定单桩极限
承载力
方面,它是目前最为准确、可靠的检验方法,判定某种动载检验方法是否成熟,均以静载
试验
成果的对比误差大小为依据。因此,每种
地基基础
设计处理规范都把单桩静载试验列入首要位置。
桩基
静载试验步骤:试验步骤A、每级荷载加载后维持1h,按5、10、15、30、45、60min测读桩顶沉降量...
桩基承载力
检测的方法?
答:
根据承载力的概念,动力测定
桩承载力
的方法也可分两大类。一类求桩的极限承载力,即模拟桩静载
试验
曲线中的第三阶段哑坏阶段)。另一类动测方法是求桩的容许承载力,即模拟桩静载试验曲线中的第一阶段(直线变形阶段)。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服...
地基承载力怎么
检测
答:
地基承载力
检测可分为天然地基承载力检测和复合地基承载力检测,但检测方法原理都差不多的。通常采用平板静载荷
试验
来检测。具体做法大致如下:使用一定大小的钢板(需要具有一定的刚度,所以一般采用多块钢板按照从上到下从小大大的顺序叠加),置于准备检测的地基土上,如果是复合地基检测,一般还需要在钢板...