11问答网
所有问题
当前搜索:
梁钢筋伸入柱子的长度
如何计算
柱
、
梁钢筋
搭接
长度
?
答:
③
柱
梁节点加密区长度为:梁高+max(hc,hn/6,500)(考试用)④当有刚性地面时,除柱端钢筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。二、
梁钢筋
1.梁上部
纵筋长度
=总净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数 搭接长度:如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0 左(右)锚...
梁钢筋伸入柱
锚固
长度
是多少?
答:
1、柱锚梁:柱外钢筋的锚固长度是1.7LAE(03上是1.5) 对应梁锚固长度按梁的正常锚固长度施工
。2、梁锚柱:柱子钢筋都是弯12D,梁钢筋锚固在柱里,梁的钢筋锚固长度是1.7LAE。3、柱梁互锚:柱子钢筋 锚固长度是40D,梁也是。具体规定 建筑抗震设计规范规定,混凝土结构构件应合理地选择尺寸,配置...
梁钢筋
要
伸入柱
里面多长才合格?
答:
梁钢筋要伸入柱里面多长才合格?
框架梁端支座直锚时,≥LaE且≥0.5hc+5d才合格
;需要直角弯钩的(弯锚时):框架梁端支座纵向钢筋构造弯锚时,上部纵筋伸至柱外侧纵筋内侧,且(平直部分)≥LabE然后弯折15d(弯钩),下部纵筋伸至梁上部纵筋弯钩段内侧或柱外侧纵筋内侧,且(平直部分)≥LabE然后...
梁
底面的
钢筋
要过
柱子
多少?
答:
梁上部纵向钢筋宜伸至柱外侧纵向钢筋内边,
包括机械锚头在内的水平投影锚固长度不应小于0.4lab
(图9.3.4a)。3)梁上部纵向钢筋也可采用90°弯折锚固的方式,此时梁上部纵向钢筋应伸至柱外侧纵向钢筋内边并向节点内弯折,其包含弯弧在内的水平投影长度不应小于0.4lab,弯折钢筋在弯折平面内包含弯...
梁钢筋
直锚
伸进柱子的长度
按多少倍d计算?
答:
答:
梁钢筋
“直锚”
伸进柱子的长度
,按下图片:抗震与非抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造任选。抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造、抗震屋面框架梁KL纵向钢筋构造:端支座直锚:梁上下部纵向钢筋都是≥0.5hc+5d ≥LaE;中支座直锚:梁下部纵向钢筋是≥LaE且≥0.5hc+5d 。非抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造...
梁
主筋
锚入柱子
时,锚固
长度
如何取值?
答:
1.按照《03G101-1》,抗震情况下,梁上部
纵筋伸入柱子
对面且与柱外侧纵筋搭接,
长度
不小于1.7LaE;非抗震情况下,梁上部纵筋伸入柱子对面且与柱外侧纵筋搭接,长度不小于1.7La。2.当柱子截面较大,按照“强节点,弱构件”考虑,虽然梁上部纵筋伸入柱子对面时长度已经超过锚固长度,但是仍要伸入柱子对面...
梁钢筋伸进柱子的长度
是15d吗?
答:
不是的;锚固
长度
不应小于相应受拉锚固长度的70%。当带肋
钢筋的
公称直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.15的修正系数。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度...
梁钢筋伸进柱子的长度
是15d吗?
答:
梁钢筋伸进柱子的长度
是15d吗? 答:非框架梁L配筋构造 ,当梁中纵筋采用光面钢筋时,图中12d应改为15d。见11G101-1图集第86页。 向左转|向右转 所有钢筋的通用公式都是这个吗? 答:不是。 有些大直径的钢筋算的话都超过梁长了? 答:见11G101-1图集第86页图1,按图1处理。 本回答由网友推荐 举报| 答案...
框架
柱钢筋
锚固
长度
如何计算?
答:
一、柱外侧纵向钢筋和梁上部纵向钢筋在节点外侧弯折搭接构造,俗称柱锚梁。柱外侧
伸入梁
内柱纵向钢筋
的长度
为从梁底算起1.5labe,也就是1.5倍柱钢筋的抗震锚固长度。梁上部第一排
钢筋伸
至柱外侧钢筋内侧弯折,弯折段长度≥15d且伸至梁底。梁上部若有第二排钢筋时,第二排钢筋伸至第一排钢筋弯折...
砖混结构中,
梁
的纵向
钢筋
应该
锚入
构造柱多长?参照什么规范?
答:
按9.2.2条及条文说明来看,如预制钢筋混凝土
梁的
简支支座还是梁垫为强!而纵向受力
钢筋伸入
梁支座范围内的锚固
长度
符合9.2.2第1款要求时,当V不大于0.7ƒtbh0时,不于5d;当V大于0.7ƒtbh0时,对带肋钢筋不小于12d,对光圆钢筋不小于15d,d为钢筋的最大直径。故砖混结构中,梁的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
22g101柱子插筋做法
梁钢筋伸入柱子直锚固长度
梁伸入柱锚固长度
梁底钢筋长度应超过柱子多少
梁主筋伸入柱子直锚长度
梁伸入柱子的长度
框架梁钢筋锚固长度
梁钢筋入柱子规范
梁钢筋伸入柱