11问答网
所有问题
当前搜索:
模板拆模时间规范规定
高支
模
拆除
时间
如何确定?
答:
1、跨度小于等于8米的梁板底模及小于等于2米跨的悬梁拆模时间为:日平均温度为5度时,拆模时间为20天
;日平均温度为10度时,拆模时间为14天;日平均温度为15度时,拆模时间为11天;日平均温度为20度时,拆模时间为8天;日平均温度为25度时,拆模时间为7天;日平均温度为30度时,拆模时间为6...
拆模时间
答:
1.墙体,一般要12小时左右
。2.
顶板,一般要28天,或者强度要达到75%
。3.悬挑构件,比如阳台,强度要达到100%。4.墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到1.0Mpa左右方可拆除。拆模时间应根据混凝土的强度等级、环境温度或通过同条件养护试块进行控制。5...
模板拆除时间
应符合哪些
规定
要求?
答:
1、侧模应在混凝土强度达到2.5MPa以上,且其表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆除
。2、底模应在混凝土强度符合下表规定后,方可拆除。3、芯模或预留孔洞的内模应在混凝土强度能保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝时,方可拆除。混凝土墙、梁、柱浇注的模板的拆除时间是根据混凝土强度确定的,不同的情...
钢筋混凝土结构的
拆除模板时间
应为?
答:
2、不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后
;3、承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计): 板及拱:跨度为2m及小于2m 50% 跨度为大于2m至8m 75% 梁(跨度为8m及小于8m) 75% 承重结构(跨度大于...
模板拆除
的最佳
时间
是
什么时候
?
答:
板及拱: 跨度为2m及小于2m时达到50%; 跨度为大于2m至8m时达到75% ;梁(跨度为8m及小于8m)达到75%
;承重结构(跨度大于8m)达到100% 悬臂梁和悬臂板达到100% 3、钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。4...
模板拆除时间规范
怎么要求的?
答:
规范规定
的一般混凝土构建的
拆模时间
是:每天的平均气温不低于20°,15天可以拆模;但是,按照多年的施工经验,按照规范规定的时间拆模是不可能按期完工的。在正常的施工中:圈梁、构造柱的
模板
一般3天就拆除;现浇板、梁模板一般3天拆除侧面模板,15天拆除底面模板,但是每隔2米左右打一颗点柱。框架柱...
工程管理知识:建筑工程
模板拆除
一般要求?
答:
1.非承重
模板
(墙、柱、梁侧模)拆除时,结构混凝土强度宜不低于1.2Mpa,以能保证砼表面及棱角不受损坏,承重模板(底模)的
拆模时间
应符合设计要求,当无具体要求时,砼强度应符合下表
规定
。2.对于框架柱模板及墙侧模板,可在砼终凝,并养护94小时后,砼强度不小于1.2Mpa后拆除。侧模拆除后,...
混凝土浇筑后多久才能
拆除模板
?
答:
悬挑构件的
模板拆除
:无论其跨度长短,均要求必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。
规范规定
,跨度小于2m的悬臂梁及板,混凝土
拆模
强度应大于等于70%;跨度大于2m的悬臂梁及板,混凝土的拆模强度为100%。模板的拆除注意事项 根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的要求,模板的拆除...
混凝土
模板
的
拆模时间
?
答:
1、 墙体一般要12小时左右。2、顶板一般要28天,或者强度要达到75%。3、悬挑构件,比如阳台,强度要达到100 4、墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到1.0Mpa左右方可拆除。
拆模时间
应根据混凝土的强度等级、环境温度或通过同条件养护试块进行控制。
混凝土多长
时间
才能
拆除模板
?
答:
桥梁立柱拆模时间规范要求
模板拆模时间要求一般几天
模板几天可以拆模
12厚楼板几天可拆模板
箱梁侧模拆模时间