7.3.1
模板支架
及脚手架
搭设
场地必须坚实、平整,排水措施得当。支架地基与基础必须结合搭设场地条件综合考虑支架承担荷载、搭设高度的情况,应按现行国家
标准
《建筑地基基础工程
施工
质量验收
规范
》GB50202的有关
规定
进行;同时应满足本规程第5.2节的地基承载力验算的
要求
。7.3.2 直接支承在土体上的模板...
支模架搭设规范
是什么?
答:
5、立杆纵横距离不应大于1200mm。对高度超过8m,或跨度超过18m,或
施工
总荷载大于10kn/㎡,或集中线荷载大于15 kn/㎡的
模板支架
,立杆的的纵、横距离除满足设计
要求
外,不应大于900mm。6、模板支架步距,应满足设计要求,且不应大于1.8m。7、立杆除顶部可搭接外,其余各步接头必须采用对接扣件连接。...
模板支架
立杆
搭设
的
要求
有哪些?
答:
【答案】:B 采用扣件式钢管作高大
模板支架
的立杆时,
支架搭设
应完整,并应符合下列
规定
:1)立杆上应每步设置双向水平杆,水平杆应与立杆扣接。2)立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在同步内,且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm。严禁将上段的钢管立柱与下段钢...
支模架搭设规范
是什么
答:
内
支模架
的
要求
如下:1、坚向
模板
和
支架
的支承部分,当安装在基土上时应加设垫板,且基土必须坚实并有排水措施,对湿陷性黄土,尚必须有防水措施;对冻胀性拦土,尚必须有防冻融措施。2、模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾置的临时固定设施。3、现浇多层房屋和构筑物,应采取分段支模的方法,...
支撑
模板
的
支架规范搭设
是怎样的?
答:
内架支撑
搭设规范
如下:1、立柱:支撑
模板
的立柱材料符合方案要求;立柱基础必须坚固,满足立柱承载力要求;立柱底部应铺设木垫导块,钢管立柱应采用底座构件。立柱底部间距必须按安全施工技术方案(计算书)要求搭设,
支架
立杆应竖直设置2m高度的垂直允许偏差为15mm;上下立柱接头应牢固可靠,接头宜采用空心套...
支模架搭设规范
是什么?
答:
支模架塔
设规范
为模板工程应编制专项
施工
方案。滑模、爬模、飞模等工具式模板工程及高大
模板支架
工程的专项施工方案,应进行技术论证。立杆接长应采用对接扣件连接,而相邻两节之间的连接应交错排列,相邻两根立杆的接头不能同步,同步内隔一立杆的两个接头在高度方向错开的距离不应小于500 mm;各接头中心到...
支模架搭设规范
答:
上下步之间应绑扎严密,网 扣不得漏扎。4、所有外架转角处应增设上下通长内立杆,安全网绑扎时从内 外立杆间穿过,保持大角方正、顺直。当遇到上下悬挑段结合处有较大空 隙时,应挂设安全网,安全网应张挂整齐,不得随意挂
设施工
。现场禁止 使用阻燃性能不符合
规定要求
的密目式安全网。
脚手架
搭设规范
及种类?
答:
(6)
模板支架
:用于支撑模板的、采用脚手架材料
搭设
的架子。5.按遮挡大小分为 (1)敞开式脚手架:仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。(2)局部封闭脚手架:遮挡面积小于30%的脚手架。(3)半封闭脚手架:遮挡面积占30%~70%的脚手架。(4)全封闭脚手架:沿脚手架外侧全长和...
模板支撑架规范
是什么?
答:
1、对
模板
及
支架
,应进行设计。模板及支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性,应能可靠地承受
施工
过程中所产生的各类荷载。2、模板安装应按设计与施工技术交底顺序拼装。木杆、钢管、门架等支架立柱不得混搭。3、竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时,应加设垫板,垫板应有足够强度和支承面积,且应...
模板
脚手架常用
规范
参数
答:
脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m.2、立杆纵距为1.5m,横距为1.2m.3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为0.3m和平共处2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为0.9m、1.3m.4、剪刀撑设置为间距为9m(6跨)一排剪刀撑。5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。