11问答网
所有问题
当前搜索:
横河电磁流量计安装规范
横河电磁流量计
有流量得情况下显示负值
安装
方向肯定正确
答:
电磁流量计垂直安装,流体应该是自下向上的方向流动才是正确的
。既然你安装正确,显示时大时小,有时候还是负值,个人认为:如果是新表,不知道你测量的是
横河
AXF
电磁流量计
采用HART调制解调器 进行读数,应该怎么连线?_百度...
答:
踦接在两线之间,二点间电阻大于250欧就行。一般可以。
横河
一体型
电磁流量计
电源24v供电和220v供电接线一不一样
答:
供电形式不一样,接线方式应该一样,
选型时选择24V或220V,订货时按24或220制作供电规格,连接端子位置应该都是一样
。
电磁流量计
的脉冲信号怎么能转换成开关量信号
答:
如果你是用的
横河
的
电磁流量计
,我知道。如下图:首先是接电源“POWER SUPPLY” 接地G,电源负端N,电源正端L;其次是电流输出信号I,输出正端+,输出负端-;而你的是脉冲信号输出DO,接输出正端+,输出负端-;并且你需要开关量信号DIO,则接开关量DIO输出正端+,输出负端-,再接你的开关量仪表...
最近单位使用的
横河
涡街
流量计
老是出现管道中介质无流量显示的情况,一 ...
答:
对于容积式流量计和科里奥利质量流量计是不大会受不对称流动剖面影响;涡轮流量计使用时应尽量降低旋涡
;电磁流量计和差压式流量计则应限制旋涡在很小的范围内。气穴和凝结是由于管道布置不合理造成的,避免管道直径上和方向上的急剧改变。管道布置不良也会产生脉动。
横河电磁流量计
se14m报err20怎么处理
答:
横河电磁流量计
se14m报err20处理方法如下:1、检查电源和电缆连接:确保电磁流量计的电源供应正常,并且电缆连接稳固可靠。2、检查传感器
安装
:确认传感器是否正确安装在管道上,并且没有任何物理损坏或阻塞。3、检查液体条件:确保液体介质符合电磁流量计的要求,包括温度、压力、导电性等。4、重新校准或重新...
横河
防爆
电磁流量计
.型号AXF040C-E1AT1T-AD41-21B/NF2。求解型号中每 ...
答:
AXF040:
横河
AXF
电磁流量计
40mm口径;C:防爆型;-E:4~20mA DC,HART通讯的一体型流量计;1:一体型流量计,100V~240V A:碳氟PFA衬里 T:钽电极shguangshu.com 1:电机结构:非替换式 T:接地环和接地电极材料为钽shguangshu.com -AD4:管道连接,DIN PN 40,夹持型 1:面间长度为
标准
-2:...
请教高手:插入式
电磁流量计
插入管道深度有什么要求?
答:
插入式一般插入深度有3种:1/2、1/4、1/8,不过不同的厂家做的不是很一样,大体是等于或接近这3种,具体还要咨询你的订货厂家。你要是搞设计的话,最简单的就是模仿科隆、
横河
或ABB的插入式的深度就可以了。理论上是插入到平均流速点的位置,理论是1/8的位置。不过由于
电磁流量计
可以进行系数...
横河电磁流量计
仪表系数在哪里
答:
在设置里。
电磁流量计
是一种设计先进的电磁测量仪表,它外壳分为两腔,将电器部分与周围隔开以便于接线,采用双频励磁,具有快速响应和消除输出噪声功能。该表系数在设置里,只需要长按开机键即可显示出设置,就可以看到该数了。其表有PFA、聚氨脂和陶瓷等衬里可供选择。其采用的绝缘电阻具有一定的特点,...
横河电磁流量计
线圈开路怎么解决
答:
1、接线盒进水受潮导致励磁线圈开路,可以更换接线盒,并做好接线盒的防潮工作。2、是电池供电型
电磁流量计
,其励磁报警是在检测励磁线圈的阻值,虽然会出现励磁报警,但是不会影响测量结果,用户可以通过设置励磁方式解决此类现象。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
上海横河电磁流量计说明书
横河电磁流量计SF100说明书
开封横河电磁流量计说明书
横河流量计说明书axf
横河电磁流量计中文说明书
电磁流量计管道安装要求
流量计前十后五安装图
电磁流量计竖向安装
电磁流量计安装到什么位置