过高或过低有什么危害?母线电压过高或过低时
如何调整
...
答:
(2)在直流系统运行中,若出现母线电压低的情况时,
应检查浮充电流是否太小,检查直流负荷是否突然增大等,并对浮充电装置进行调整
,适当增加输出电流;若属发生事故,直流负荷突然增大时,应迅速调整放电调压器的触头,使母线电压保持在允许范围内 ...
变频器直流
母线
过
电压
的原因及解决办法
答:
方法一:装设浪涌吸收装置
;方法二:
串联电抗器作为吸收装置
;方法三:
调整变频器已设定的参数
;方法四:
增加泄放电阻;方法五:增加逆变电路
;解决电网过电压对变频器的影响,主要思路是对变频器中间直流回路多余能量进行有效及时处理,同时要预防或者降低多余能量馈送到变频器的中间直流回路,让电网产生的过...
投电容补偿后
母线电压
升高,
怎么
处理?
答:
1、检查电容器的额定电压是否符合母线高电压。2、调整电容器的额定容量或添加适当的补偿电抗,以降低电容器的补偿功率
。3、适当调整电容器的接线方式,增加或减少并联电容器数量,以降低补偿电压的升高。
老师,下面这个电路
怎么
改变输入
母线电压
过压值?
答:
怎么改变输入母线电压过压值?
可通过二极管的钳位作用,如下图所示,二极管负极连接+5V电源,那么母线电压过压值就大致被钳位在+5V
,如果电源取+4V,那么就被钳位在+4V;注意,这个钳位的电源电压不能高于运放电源电压,避免运放过载。
发电机
母线电压
的
调整
一般采用
答:
在额定转速下,采用励磁电流的方式进行调压。只有这样才能保证在电源频率恒定的情况下改变
电压
,同时也可以
调节
有功与无功的。
变频器直流
母线
过
电压
的原因及解决办法?
答:
这种情况想办法降低进线
电压
(比如
调整
变压器档位等)3、可能是变频器本身有故障,误报警(比如变频器使用多年老化);这种情况通过更换新变频器即可解决问题。4、还有一种情况是电网谐波比较重,导致变频器报直流
母线
过电压;这种情况,在变频器输入端安装滤波电抗器会有效果。
110 KV
母线电压
特别高,有时候是120.5跟调度说,调度也只是说尽量
调整
,结 ...
答:
110kv
母线电压
到120.5kv没问题,还不超过10%,你汇报调度就尽到责任了,调度员心中有数,他会负责的,你只要作好记录,按调度命令操作。
发电机
母线电压
的
调整
一般采用?
答:
发电机
母线电压
的
调整
一般采用自动
电压调节
器(AVR,Automatic Voltage Regulator)来实现。自动电压调节器是一种电力系统中常见的控制装置,用于稳定和调整发电机输出的电压。它监测发电机输出电压的变化,并根据设定值进行调整,以保持输出电压在合适的范围内。自动电压调节器的工作原理是通过调节发电机励磁电流...
空压机
母线电压
过高是什么原因
答:
电压过高是电源的问题,这个没办法控制,再说410V的电压是正常范围。如果出现410V电压过就是显示故障停机的话,那只有两个方法可以处理:1、修改控制器的保护电压参数;2、让配电房安装的厂商来
调节电压
。严格来说,这个不算是故障,属于保护参数设置不合理。另外,关于停不了机。停不了机有多种情况,...
如何调节
电力系统中的
电压
?
答:
在发电机不经变压器升压就向用户供电的简单系统中,如果线路不是很长、线路上电压损耗不是很大的情况下,一般只通过改变发电机励磁,改变其
母线电压
就可以将
电压调整
到合格的范围。但是在发电机经过多级变压器变换电压向远方供电的情况下,末端电压随着负荷的改变可能产生20%的电压变化,单依靠发电机调压显然...