11问答网
所有问题
当前搜索:
气体灭火设置场所
需要
设置气体灭火
系统的
场所
有哪些
答:
C 答案解析:本题考查的是气体灭火系统的安全要求。
经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网,以及布设在以上场所的金属箱体等,应设防静电接地
。
问232:哪些
场所
应当
设置
通用
气体灭火
系统?
答:
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第8.3.5条的规定,下列场所应当设置气体灭火系统。(1)国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的
微波机房
、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;(2)
国际电信局、大区中心
、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、...
高层建筑内应
设置气体灭火
系统
场所
?
答:
高层建筑内应设置气体灭火系统的场所?
1、主机房建筑面积不小于140㎡的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库
;2、
省级或超过100万人口的城市
,其广播电视发射塔楼内的
微波机房
、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间断电源(UPS)室;3、
国际电信局、大区中心
,省中心和一万路以上的...
国家有没有政策是支持
气体灭火
系统的?
答:
GB 50116-2013《建筑设计防火规范》中规定,
气体灭火系统可以用于危险品库房、计算机机房、文物库房、档案库房、高层建筑机房、变电设备室等场所
。《建筑消防设施维护管理规定》中规定,气体灭火系统应每半年进行一次检测。《消防设施维保管理规定》中规定,气体灭火系统的维保单位应具有相应的维修资质和技术能力。
问233:哪些
场所
应
设置
二氧化碳
气体灭火
系统?
答:
根据相关规定,以下部位应设置二氧化碳气体灭火系统。
(1)中央和省级的档案馆中的珍藏库与非纸质档案库
。(2)省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库。(3)
中央和省级广播电视中心内
,建筑面积不小于120m2的音像制品库房等部位。(4)
大、中型博物馆中的珍品库房
;一级纸绢质文物的陈列室。另外,...
某省级高层广播电视中心,其内部以下哪些
场所
宜
设置气体灭火
系统?( )
答:
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)(2018年版)第8.3.9条第1款规定,国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的
微波机房
、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室宜设置气体灭火系统。第8.3.9条第6款规定,
中央和省级广播电视中心内
建筑面积不小于120m2的音像制品...
下列火力发电厂
场所
或部位,一般应
设置气体灭火
系统是( )。
答:
【答案】:D 集中控制楼内单元控制室、电子设备间、电气继电器室、DCS工程师站房或计算机房、原煤仓、煤粉仓(无烟煤除外)(惰化),宜采用组合分配
气体灭火
系统,灭火剂宜设100%备用。
哪些
场所
需要
设置气体灭火
系统
答:
主要从环境因素、毒性和灭火效能三个方面考虑。环境方面, 选择
气体灭火
剂应以不消耗大气臭氧层为首选原则, 首先选择ODP 值( 臭氧耗损潜能值是衡量气体灭火剂对大气臭氧层破坏作用的相对值) 为零的灭火剂。毒性方面, 选择气体灭火剂应尽量减小对人体的毒害。气体灭火系统所适用的
场所
, 一般都是经常有人...
灭火
器距离多少米放置一个
答:
2. 百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼等
场所
,每个50至80平方米应配置一个
灭火
器。3. 电气设备间,每50平方米至少应配置两个灭火器。4. 液化石油气、可燃
气体
罐区,每个罐体应
设置
两个灭火器。灭火器的使用方法如下:1. 首先检查灭火器的工作压力范围是否正常。黄色的压力表示充足,绿色...
设置气体灭火
系统的
场所
应有哪些安全措施?
答:
\x0d\x0a6.0.6 经过有爆炸危险及变电、配电室等
场所
的管网、壳体等金属件应设防静电接地。\x0d\x0a6.0.7 有人工作防护区的
灭火
设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),该值应符合本规范附录G的规定。\x0d\x0a6.0.8 防护区内
设置
的预制灭火系统的充压压力不应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
需要设置气体灭火系统的场所
气体灭火应用场所有哪些
什么情况用气体灭火
气体灭火对建筑要求
哪些场所需设置气体灭火系统
气体灭火适用面积
UPS室是否需要设置气体灭火
气体灭火计算
消防气体灭火对场所的要求