11问答网
所有问题
当前搜索:
气压试验要求有哪些
关于
气压试验
的方法和
要求
,正确的有( )。
答:
气压试验的方法和要求:(1)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍
。(2)试验前,
应用空气进行预试验,试验压力宜为0.3MPa
。(3)试验时,应缓慢升压,当压力升到规定试验压力的50%时,应暂停升压,对管道进行一次全面检查,如无泄漏或其他异常现象,可继续按规定试验压力...
在设备进行
气压试验
的方法及
要求
中,符合有关规定的有( )。
答:
设备气压试验的方法及要求:
①气压试验时,应缓慢升压至规定试验压力的10%,且不超过0.05MPa,保压5min,对所有焊缝和连接部位进行初次泄漏检查
;②初次泄漏检查合格后,继续缓慢升压至规定试验压力的50%,观察有无弄常现象;③如无异常现象,继续按规定试验力的10%逐级升压,直至达到试验压力为止,保压...
新建系统管道采用空气进行压力
试验
的
要求
、过程和合格标准是
什么
...
答:
解析:用空气进行压力试验(气压试验)的要求:
介质(气体)为干燥洁净的空气;试验压力为设计压力的1.15倍;试验时应装有压力泄放装置
,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍;试验前用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。气压试验过程:试验时逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常...
关于
气压试验
的方法和
要求
,正确的有( )。
答:
知识点:管道压力试验。气压试验的方法和要求
(1)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍
。(2)试验前,
应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa
。(3)试验时,应缓慢升压,当压力升到试验压力的50%时,应暂停升压,对管道进行一次全面检查,如未发现异状或泄露,应继续...
气压试验规范
要求
答:
气体温度对碳钢及低合金钢容器不应低于15℃
。
试验 力应为设计压力
,新制造的或最高工作压力,在用的容器的1.15倍。升压过程应比液压试验更为谨慎。按规程逐级升E到规定值后保压10〜30分钟。气压试验:是采用气体对压力容器进行的耐压试验。气压试验只有在不适合做液压试验的容器才采用,如容器内...
消防管道
气压试验
需要达标吗?
答:
- 室外消防供水系统:试验压力应为不低于试验压力的表中指定值加0.1MPa,试验时间应不少于24h。2.行业标准:除了国家标准外,还有行业标准,如GB/T 13932-2008《消防给水设备通用技术条件》、CJ/T 149-2002《建筑消防供水设备安装与验收
规范
》等。这些标准对于消防管道
气压试验
的
要求
可能有所不同,具体...
在设备进行
气压试验
的方法及
要求
中,符合有关规定的有()。
答:
时,其压力应逐级缓升。当压力升到规定试验压力一半时,应暂停升压,对管道进行 一次全面检查,如无泄漏或其他异常现象,可继续按规定试验压的10%逐级升压,每 升一级要稳压5min,一直到规定的试验压力,再稳压5min,经检查无泄漏无变形为合格。【考核要点】
气压试验
的方法及
要求
。
管道
气压试验
时应符合
哪些
规定?
答:
1.15 倍。真空管道的试验压力应为 0.2MPa。对于工业管道:设计压力大于 0.6MPa 时应以液体为试验介质;在设计和建设单位认为可以的情况下对于设计压力大于 0.6MPa 的管道可以采用气体试验;
气压试验
必须符合相应规定。GB 50235-2010《工业金属管道工程施工
规范
》择录:
压力容器
气压试验要求有哪些
答:
压力容器
气压试验
的
要求
:1、压力容器由于结构或支承原因,不能向压力容器内充灌液体,以及运行条件不允许残留试验液体的压力容器,可按设计图样规定采用气压试验。
管道用气做
气压试验
,标准是
什么
?
答:
按TSG D0001-2009 "压力管道安全技术监察规程——工业管道" 第90条。1.15倍的设计压力,达到1.15倍的设计压力后稳压10分钟,降压至设计压力后保压30分钟,以无泄漏无变形为合格 (涂抹发泡剂如肥皂)。所有承受内压或外压的管道,无论其管内介质如何。压力管道是管道中的一部分,管道是用以输送、...