答:
-
乙炔瓶在使用现场存放不得超过5瓶
。- 若贮存量超过5瓶但少于20瓶,应使用非燃烧体或难燃烧体墙隔出单独的贮存间,且应有一面靠外墙。- 若贮存量超过20瓶,应设立乙炔瓶库。- 贮存量不超过40瓶的乙炔瓶库,可以与耐火等级不低于二级的生产厂房相连建造,相连墙壁应为无门、窗和洞的防火墙,并...
氧气乙炔
库存
存放
有什么标准啊?
答:
(1)乙炔瓶的使用现场,
存放不得超过5瓶;贮存量超过5瓶但少于20瓶
,应在现场或车间内用非燃烧体或难燃烧体墙隔成单独的贮存间,应有一面靠外墙。超过20瓶,应设置乙炔瓶库;贮存量不超过40瓶的乙炔瓶库,可与耐火等级不低于二级的生产厂房毗连建造,其毗连的墙应是无门、窗和洞的防火墙,并严禁...
氧气瓶
、
乙炔瓶
在施工现场的最低
存放
量。最好是国家规定
答:
1、使用乙炔气瓶的现场,
乙炔气的存储不得超过30m3(相当5瓶
,指公称容积为40L的乙炔瓶),乙炔气的储存量超过30m3时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。2、乙炔气的储存量超过240m3(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑物的防火间距不应小于10m,否则...
工厂
乙炔气瓶
最多
可以存放多少瓶
答:
4、乙炔瓶在使用现场或班组小库内储量不得超过5瓶
。我在中国燃气行业网站上看到的一条公告,仅供参考吧。
气瓶
安全技术规程2021
答:
暗道和底部通风孔,严禁任何管线通过;
(3)乙炔气瓶存放量超过5瓶的库房
,应用非燃烧体隔离出单独储存间,其中一面为固定墙壁;溶解乙炔气瓶储存量超过40瓶时,其库房的耐火等级不低于二级,与建筑物的防火间距不应小于10米,否则应以防火墙隔开;(4)乙炔气瓶库房严禁储存氯气瓶、氧气瓶及易燃物品;...
氧气乙炔瓶
不能起过
多少瓶
数量超过多少要采取安全防火防爆措施?_百度...
答:
1. 当
氧气瓶
数量达到1700只以上时,根据GB16913-2008第4.6.7条的规定,制氧站房或液氧气化站房,以及灌氧站房应当分别设置在两座独立的建筑物内。2. 如果
乙炔瓶
的数量超过500个,根据GB50031-91第4.04条的规定,灌瓶站与制气站也应当位于两个独立的建筑物中。
氧气乙炔瓶
不能起过
多少瓶
数量超过多少要采取安全防火防爆措施?_百度...
答:
氧气瓶
超过1700只时,根据GB16913-2008第4.6.7条,制氧站房或液氧气化站房,与灌氧站房应当,分别设在二座独立的建筑物内。
乙炔瓶
超过500个时,根据GB50031-91第4.04条,灌瓶站与制气站应当万二个独立的建筑物。
气焊时
氧气瓶
和
乙炔瓶
应该怎样放才安全规范
答:
2、库内温度不得超过30℃,距离热源明火在10米以外。3、
氧气瓶
减压阀,压力计、接头与导管等,要涂标记。二、
乙炔气瓶
安全技术操作规定 1、乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。2、
乙炔瓶
的漆色必须保持完好,不得任意涂改。3、乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。回火防止器,...
氧气瓶能储存多少
气体?
答:
常见的国产氧气瓶容积主要有4升、10升、15升和40升这四种规格。
氧气瓶能储存多少
氧气,氧气含量(升)=气瓶容积*145;例如:10升的氧气瓶可储存的氧气为:10*145=1450升。
氧气瓶
和
乙炔瓶
的容积分别是
多少
?
答:
工业氧气,
乙炔瓶
的水容积都为40L,乙炔按重量计国家标准是5~7Kg。氧压力为12-15Mp,乙炔压力为1.5Mp 每瓶氧能容标准状态下氧气约6立方米。每
瓶乙炔
约容净重约5-7KG乙炔,折标准状态下气体乙炔6立方米。一般每用两
瓶氧气
,消耗一瓶乙炔。参考资料 百度文库.百度文库[引用时间2017-12-24]