11问答网
所有问题
当前搜索:
水池侧壁配筋图详解
水池
钢筋图纸描述
答:
第一个是池
壁
的断面图 竖向钢筋:内、外侧均为二级直径12的钢筋,间距200mm(图纸编号为1、2)水平钢筋:内、外侧均为二级直径12的钢筋,间距200mm(图纸编号为3、4)拉钩:一级直径8的钢筋,水平、垂直间距均为600mm(具体是梅花形布置还是矩形布置看结构总说明)第二个是池壁转角的平面图 竖向钢...
污水处理厂
水池
钢筋原位标注如何解读?
答:
钢筋标注解读如下:1号钢筋为池
壁
外侧的水平方向的钢筋,沿池壁全高均为直径14mm的二级钢筋,间距为150mm;2号钢筋为池壁内侧的水平方向的钢筋,沿池壁全高均为直径14mm的二级钢筋,间距为150mm;3号钢筋为池壁通高配置的的垂直方向的钢筋,且内外侧相同,沿池壁全长均为直径14mm的二级钢筋,间距为...
水池
钢筋图纸描述
答:
第一个是池
壁
的断面图,第二个是池壁转角的平面图。可是由于砖墙的结构相对于钢筋混凝土为松散,在地震的时候房屋极易倒塌,或者日久年长,砖墙被压出裂痕。因此砖混结构还需要设置圈梁和构造柱。圈梁和构造柱是由混凝土内
配钢筋
组成,起到的作用是箍住整个砖墙结构,加强整个房屋的整体性和刚度。圈梁设...
一个
水池
的钢筋图纸,我没有完全看懂,有大神解惑吗?
答:
根据你提供的图片来看是一个很简单的消防水池示意图,里面主要包括
水池侧壁配筋
信息、水池底板配筋信息、水池顶板配筋信息,还有就是在阴角处架腋构造,不过你这应该不是完整的水池大样图,一般还应该有出入口大样图、梁柱图,有了这些才能更好地指导你施工 拿到图纸够首先根据现场标高进行土方开挖,做垫层...
蓄
水池
05s804第176页D型
配筋
大样图
答:
蓄
水池
05s804第176页(包括D型
配筋
大样图)见下附件,2021×1466像素图片,请点击放大后查看或下载(另存为),希望能够帮到你。
水池壁
钢筋怎么放置
答:
垂直16,水平14,垂直
筋
在外侧
钢筋
配筋图
怎么看
答:
钢筋
配筋图
怎么看一、箍筋表示方法的解读:⑴φ10@100/200(2)表示箍筋为直径φ10一级钢,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。⑵φ10@100/200(4)表示箍筋为直径φ10一级钢,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。⑶φ8@200(2)表示箍筋为直径φ8一级钢,间距为200,双肢箍...
配筋图
怎么看?
答:
注意图中:B(bottom)表示梁底部钢筋或下部通长钢筋。T(top)表示梁顶部钢筋或上部通长钢筋。学钢筋
配筋图
理论必须结合实际,对照图纸进行现场学习也很重要,如要深入理解,还应学些规范(混凝土结构设计规范、建筑抗震设计规范、混凝土结构工程施工质量验收规范)及建筑材料力学也很有帮助。当然,最权威的...
双层双向钢筋的优点?
答:
混凝土楼板内部出现温度应力,以及混凝土的耐久性的特性,随着时间的推移,混凝土逐步会出现细微裂缝,如果双层双向布置楼板钢筋,能更好解决上述问题。特别是对于经常泡水或者经常与水接触的混凝土构件,比如卫生间的楼板、以及
水池侧壁
、地下室底板等等均采用双层双向布置楼板钢筋。
消防
水池
钢筋结构是什么样的
答:
结构形式:钢筋混凝土结构 钢筋混凝土结构:其他结构 特种结构:水池 基础形式 :混凝土基础 图纸张数:2张 设计时间:2009 该工程为某钢筋混凝土地下消防水池结构设计施工图,内容包含水泵房,
水池配筋
平面图,下支柱柱帽配筋,水泵房,水池顶结构平面布置图,水泵房,水池顶结构平面梁
配筋图
,剖面配筋图等。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水池转角附加钢筋示意图
水池配筋构造标准图集
水池内水平筋正确做法
水池钢筋墙筋的做法大全
水池墙钢筋绑扎大样图
05s804消防水池图集免费下载
水池钢筋图纸怎么看图解
3米深蓄水池壁厚一般是多少
图集16g101水池钢筋图集