水泵使用断路器规定
这个
水泵
,应该配多少安的漏电保护开关?
答:
1500w电流约7安,配用16安漏电保护器即可
。开关必须降额使用以提高可靠性。
dz47—63的漏电
断路器
可以单独控制
水泵
吗?
答:
其次,
水泵控制都要选择匹配的继电器和接触器
。接触器是失压保护,即突然断电时对水泵的保护。继电器是过载保护,电机过载时,热继电器的触点断开,避免电机烧掉。如果仅仅用断路器保护,会有电弧,操作上不安全。综上所述,dz47-63的漏电断路器能否控制水泵,不仅要了解各自参数,并保证参数对应,还要增加...
保护三相潜
水泵的
漏电
断路器用
3P还是4P
答:
保护三相潜水泵的漏电断路器用3P漏电开关。
零线(N)不需要,保护线(PE)直接接潜水泵外壳,不允许通过漏电开关
。漏电开关,开关的一种,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入...
11kw
水泵
和3kw水泵一起用时采用多大漏电
断路器
才能保证启动时不跳闸...
答:
建议:必须要使漏电保护器达标
,否则,发生任何一起人身伤亡事故,都是损失惨重,甚至使企业破产。所以,即使是发生事故的概率很低,也不要忽略,因为发生事故的代价太大,不要侥幸。对于漏电保护器的调定电流,也要严格按照说明书来进行。
三相6.3kw潜
水泵用
多大的
断路
开关
答:
选择Ir=16A带漏电保护功能的塑壳式微型空气断路器合适。潜水式水泵应选择带漏电保护功能的开关
。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=6300/380/1.732/0.85≈11.3A;选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=11.3×1.2≈13.5A,选择Ir=16A带漏电保护功能的塑壳式微型空气...
家用
水泵
,电闸是用1P的还是用2P的?
答:
如果正确区分开零线,那么1p的
断路器
单独控制火线也是很安全的,如果不能区分开零火线,那么建议
使用
2P断路器。(更建议使用空开漏保一体闸)
380v 3千瓦潜
水泵用
多少安
断路器
?
答:
负载的额定电流是选择
断路器
根本依据,所以首先要计算潜
水泵的
额定电流Ie。Ie=3KW/(√3×380V×0.8)≈5.7A 第二步是确定断路器的额定电流In。原则是,In=Ie×1.2倍。In=5.7A×1.2≈6.9A 由于断路器产品系列额定电流值不是连续的,所以选择大于且接近In的产品,10A-16A都可以。
1千瓦
用
多少安的
断路器
答:
如果是三相380v的
水泵
,10A的
断路器
就可以了。如果是单相的,
用
16A的完全可以了。之所以用稍微大一点的,主要考虑启动电流一般比较大(额定电流的3-5倍)1千瓦需要1.789安培的断路器。计算方法如下:根据三相电的功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa指功率因数,一般取值0.85)I=P÷(1.732×380×0...
15千瓦
水泵
电机匹配的启动应选用什么开关器及其连接线路?
答:
15千瓦
水泵
电机,额定电流约30A,可以选择60A的断路器。电动机保护
用断路器
的选用 电动机保护用断路器可分为两类:一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。电动机保护用断路器的选用原则为:长延时电流整定值等于电动...
220V1000W的清
水泵
要
用
额定电流为几A的
断路器
答:
P=UI.所以I=p/u..I=1000/220大约等于4.545安培还要考虑该
水泵
是重载启动,启动电流很大约额定值的1.5~2倍,为躲过启动电流
断路器
取额定值的2倍为佳即:4.545x2=9.09A选额定容量为10A断路器为佳。