11问答网
所有问题
当前搜索:
水泵接合器永久性标志铭牌样式
水泵接合器
处设置的
永久性标志铭牌
有哪些规定?
答:
水泵接合器处设置的永久性标志铭牌规定如下:
1、并应标明供水系统、供水范围和额定压力;2、铭牌的字体大小应清晰可辨;3、铭牌材质应抗腐耐用
。组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系...
安装
水泵接合器
,你需要知道这些规定!
答:
地下
水泵接合器
的安装也有要求,进水口与井盖底面的距离不超过0.4米,且不少于井盖的半径。✅水泵接合器处的标志铭牌规范5.4.9提醒我们,水泵接合器处必须设置
永久性标志铭牌
,标明供水系统、供水范围和额定压力,确保一切清晰明了。安全第一,遵守规定安全无小事,为了你和大家的安全,请务必遵守这些规定! 抢首赞 评...
消防知识大揭秘
答:
对于地下消防
水泵接合器
,其进水口与井盖底面的距离应在0.40m以内,但不能小于井盖的半径。水泵接合器处的标志铭牌规范5.4.9明确指出,水泵接合器处必须设置
永久性标志铭牌
,并标明供水系统、供水范围和额定压力。 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:特别推荐 癌症的治疗费用为何越来越高? 电动车多次降价,品质是否...
水泵接合器
的组成及作用水泵接合器的组成
答:
6、6 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m
。7、7 墙壁式水泵接合器的安装高度据地面宜为0.7m,与墙面上的门窗孔洞的净距离不应小于2m,且不应安装在玻璃幕墙下。8、8 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应表明供水系统、供...
室外
水泵接合器
的
永久性标志铭牌
,标明信息包括( )。
答:
【答案】:A、B、D 室外
水泵接合器
应设置
永久性标志铭牌
,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
什么是消防
水泵接合器
?干什么用的?
答:
精心维护,确保性能 每季度进行检查,确保接口无渗漏,附件完好。
标志铭牌
清晰标识系统、范围和额定压力,确保操作人员一目了然。专业检测,保障效能 消防
水泵接合器
的设置、标识和功能测试,如压力和流量测试,都是确保其正常工作必不可少的步骤。铸铁井盖上的
永久标记
以及铸件的密封性能,都需经过严格检查...
水泵接合器
的使用要求有哪些
答:
水泵接合器
应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。水泵接合器处应设置
永久性标志铭牌
,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。希望以上信息对回答您的问题有帮助。
何谓
水泵接合器
?其设置有什么要求?
答:
地下式、墙壁式三类。地上式
水泵接合器
,在一般情况下采用,其目标明显使用方便;地下式水泵接合器,适用于寒冷地区和有美观要求时,安装在路面下,不占地方;墙壁式水泵接合器,使用较少,如采用时应安装在实墙面。设计要求。建筑高度不超过24m的低层建筑物,当建筑体积超过1000m ...
安装消防
水泵接合器
有哪些规范
答:
1、消防
水泵接合器
的设置位置应符合设计要求。2、消防水泵接合器应设
永久性
固定
标志
,标志应能识别其所对应的消防给水系统,当有分区时应有分区
标识
。3、消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的...
关于室外消火栓、
水泵
结合器需要掌握的数据
答:
10、地下式室外消火栓应有明显的
永久性标志
;11、地下式室外消火栓顶部出水口应正对井口,与消防井盖底面的距离不应大于0.4米。
水泵接合器
:多用式 墙壁式 地上式 地下式 1、墙壁式水泵接合器安装高度距地宜为0.7米,与墙上的门窗洞口距离不应小于2米;2、地下式水泵接合器进水口与井盖底面的距离...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
水泵接合器永久性标牌文件
水泵接合器标识标牌图片
水泵接合器永久性标识标牌图片
水泵接合器标识牌
水泵接合器永久标牌
水泵接合器铭牌要求
水泵接合器铭牌内容
水泵结合器铭牌标示安装法
室外水泵接合器标识牌