11问答网
所有问题
当前搜索:
水泵漏电保护器跳闸原因
潜水泵
使用时
漏电
开关老是
跳闸
,但是用带有断路器的发电机使用却能正常...
答:
导致掉闸的原因主要不外乎两个:一是水泵烧毁,某相对地短路
,检验是不是这个原因办法是把带漏电的断路器换成不带漏电的;如果换完还掉闸,证明水泵坏了.如果不掉则是第二个原因:水泵质量不佳,电线的密封绝缘不好,漏水导致有电流漏到水里引起漏电保护动作.还有一个原因你可能知道,就是漏电断路器的...
水泵
打开,经常
跳闸怎么回事
答:
启动电流 很大,而空气开关也就是 漏电保护器 的 额定电流 没有这么大,所以就会跳闸了
。可以换个大一点的空气开关或者附加降压器。空气开关:空气开关(英文名:Air switch),又名空气 断路器 ,是断路器的一种,是一种只要 电路 中电流超过额定电流就会自动断开的 开关 。空气开关是用来做电路保护...
按手动智能
水泵漏电
开关
跳闸
,是什么取因?
答:
1、引起漏电保护器跳闸的原因,
就是负载(智能水泵)出现了漏电现象,当漏电电流达到 30mA,合格的漏电保护器就会跳闸保护
。2、首先,漏电保护器跳闸说明漏电保护器是有效的,应该使用 500V 摇表仔细查找漏电部位,维修好以后再送电、使用。
三鱼
水泵
带的
漏电保护器
一用就
跳闸
答:
漏电保护器跳闸后一直合不上,
说明是漏电保护器负荷侧的线路接地短路了
。可能是以上几种情况导致水泵上自带的漏电保合不上闸的原因。
用
潜水泵
时
漏电保护器
老是跳,刀闸并且产热。
答:
2、漏电跳闸:存在漏电只是原开关失去漏电保护功能,或新开关的漏电保护镇定过校
。3、过流跳闸:开关选用过小,根据实际用电选用。漏电保护器跳 和刀闸发热厉害 很有可能是选的
开关小了
,也就是潜水泵的功率过大 确认电机功率是多少千瓦的,如果是220伏的就用功率乘以4 估算出电流的大小,比如电视...
合上开关
潜水泵漏电保护器跳闸怎么回事
啊!
答:
从这个现象上看,电机坏了可能性不大,为先检查一下你的线路吧。1.如果是单相电机,看看零线是不是接地了或者零线和地线接在一起了,如果没有接在一起,可以用万用表或摇表测一下(先不把电缆和电机拆开,测一下对地的绝缘电阻,电阻过小或通路,说明有零线有接地点),把线缆和电机拆开,测一下...
启动
水泵漏电跳闸
答:
首先,我们考虑到的是电机过载的问题,由于负载过大导致的运行电流超过空开的额定电流从而导致
跳闸
。一方面,由器械
原因
造成:
水泵
管路堵塞或管路通径过细;管路过长扬程不足;吸水叶轮有异物堵塞;轴承缺油或损坏。另一方面的原因:电缆接线端螺丝松动;电缆线径过细或封闭不好透水
漏电
;空开选择过小,以及...
单相
潜水泵
白天抽水时
漏电保护器
就
跳闸
,凌晨四点至五点抽水时就不跳闸...
答:
你这种情况基本可以排除是线路绝缘过低或者
水泵漏电
引起的
跳闸
。我认为是
漏电保护器
误动作的可以性比较大,建议把漏电保护器接入其它回路开关上,或者更换漏电保护器。以确定是否是漏电保护器自身性能不稳定导致的跳闸。
潜水泵
经过
漏电保护器
就
跳闸
,绕过保护器正常出水这是什么
原因
?
答:
说明就是漏电啊,漏电了,
漏电保护器
肯定起作用啊,你绕过漏电保护器,就没有保护了,漏电是不影响使用的,这是很危险的
水泵
一送电就
跳闸
是
怎么回事
答:
水泵
漏水分为两种
跳闸
情况,一种是使用一段时间后跳闸,一种是立即跳闸。如果排除这两种跳闸情况,泵跳闸的
原因
还不能确定,需要进行漏电试验,直接用
漏电保护器
启动泵,看漏电保护器的漏电按钮是否弹出。空气开关原因:空气开关选择容量小,空气开关有故障。1.空气开关容量小的水泵长期使用后,阻力会增大。...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水泵漏保跳闸是什么原因
抽水泵一通电就跳闸
水泵漏电跳闸怎么解决
水泵总跳闸是什么毛病
潜水泵一通电就跳闸
水泵一送电就跳闸是怎么回事
三相水泵一送电就跳闸处理方法
水泵接空开老跳闸怎么办
三相泵一送电就跳闸