11问答网
所有问题
当前搜索:
水流指示器报警怎么处理
消防主机
水流指示报警
应该
怎样处理
?
答:
如果确认无火情发生,但水力警铃报警且喷淋泵已启动,
要立刻按下喷淋泵控制柜上相应水泵“分闸”按钮,停止喷淋水泵
。如无法停止,可将控制开关由“自动”转换到“手动”状态,然后再停泵。4、在关掉现场末端放水阀或更换损坏的喷淋头后,要将关掉的喷淋主管道上的阀门打开,同时将喷淋水泵控制柜开关恢复...
水流指示器报警
什么原因 解决方法
答:
解决方法:
用稳压泵稳压
,如果稳压泵补水平缓,始终使阀瓣小角度开启向管网补水,即不会发生"误报"。
消防主机
水流指示报警
应
怎样处理
答:
这个水流指示器报警是监管信号,也就是水流指示器动作的,
这个只要管道里面的水不流动就会自己恢复正常的
。
水流指示器
总是动作
报警
是
怎么
回事?
答:
3.误报警的处理: 转换稳压泵到手动启动状态,观察是否报警
。
检查整个管网是否漏水
,检查延迟器溢出孔是否堵塞或排水不畅。 检查湿式报警阀阀瓣组件与阀座之间是否密封不严,使大量的水进入延迟器。 检查阀瓣上橡胶垫片的密封面,
清除附着在橡胶密封垫上的污物和异物
;
如有磨损或损坏,应及时更换
,若还...
北大青鸟消防主机反馈
水流指示器怎么
解决
答:
此时,需要及时采取措施解决问题。
通常的处理方法有以下几点:检查液体流动是否正常,排除管道堵塞等原因导致的流量异常
。2、检查水流指示器的测量部件是否受损,例如流量传感器等。首先检查水流指示器的电源和电缆,确保电气部分能够正常工作。检查水流指示器的显示部分是否损坏,如有损坏需要更换。
请问,烟感及
水流指示器
发生
报警
,监控室人员应
如何处理
?
答:
烟感
报警
:首先派一个人到现场巡查核实,如果是误报,按误报流程
处理
,如果是火警,按照火警流程处理。
水流指示器
:水流指示器误动作不容易判断,但在这个系统中还有湿式报警阀,如果是误报,湿式报警阀的压力开关和水力警铃应该没有动作,如果是火警,压力开关和警铃都应该动作的。而且管网的压力也会下降...
水流指示器报警怎么处理
答:
报警
说明这个指示器后面的管路在漏水或着火启动了。如果不是着火,就复位
水流指示器
,或在消防集控室进行复位设置
水流指示器
的作用是什么?它
报警
的原理是什么?
答:
报警
原理:1. 检测水流状态:
水流指示器
内部装有检测元件,这些元件能够感知流体的运动,包括方向变化和流量大小的变化。当水流通过指示器时,检测元件会产生相应的动作。2. 转换为电信号:一旦检测元件检测到水流状态的变化,这一信息会被转化为电信号。这些电信号反映了流体的实时状态,为后续的
处理
和显示...
火灾显示盘显示首警,03一173:10号17层
水流
。是啥意思,
答:
这个信息表示,在首警火灾显示盘上,显示了03-173的地址,即10号楼17层,同时
水流指示器
发出了
报警
信号。水流指示器通常用于消防系统中,当有喷淋头破裂或者进行末端放水测试时,它都会动作。如果现场检查后没有发现这两种情况,就需要进一步排查故障原因。
水流指示器
报火警
答:
水流指示器
报火警,通常是管道内的水发生了流动,流动的原因是末端试水装置开启或喷头破裂,同时,系统注水或泄水也会导致
报警
。对报警区域进行检查,判断是否有漏水。如管道正常,最好检查一下模块的编码是否正确,容易和信号阀的模块装反。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水流指示器复位方法
消防主机显示水流指示动作
水流指示器老报警是怎么回事
水流指示器报警什么意思
水流指示器报警了复位还能报警吗
水力警铃如何复位
水流指示器复位按钮在哪
水流指示报火警怎么办
水流指示器监管报警